Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 182

Тема: Проблема с морозильным шкафом Polair

  1. #141

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Помнится, я тоже извинялся перед тобой.
    Ды ну... Когда это

  2. #142
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    на данный момент компрессор не запускается до тех пор, пока не выровняется давление
    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    так моя мысля и была в том что если контроллер запуск дает, а компрессор стоит. то это тепловая... мне ее просто развить не дали
    Мысль твоя правильная , но ты просто ее долго развивал, в этом направлении нужно дальше "рыть", т.к. изначально капиляр ставился под другой фреон и компрессор.

  3. #143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Мысль твоя правильная , но ты просто ее долго развивал, .
    Я дольше за включение вентилятора конденсатора спорил

  4. #144
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    Я дольше за включение вентилятора конденсатора спорил
    А ты не спорь, озвучь свою версию, а кто хочет пусть поспорит

  5. #145
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    vormax, а фильтра какие поставил?
    если стал ставить на SC12CL, то и капилярку надо было поменять.
    Фильтр поставил один DCL032.5s после КД вместо старого балончика, а тот что стоял на всасе(см. фото) выкинул.
    Как понимаю капилярку придется менять и промывать контур( А то компрессор-бедняга при старте уже издает душераздирающие звуки, его колбасит и колошматит. Потом, как я понимаю, когда даление выравнивается он запускается

  6. #146

    По умолчанию

    SC12CL с пусковым коденсатором, ему не нужно ждать выравнивания давления. Система очень проста и если не работает ищи свои косяки. Проверь схему подключения, напряжение на компрессоре, может большая перезаправка.
    масло в компрессоре нужно сменить.

  7. #147
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    норму заправки по поларам не могу найти,скиньте ссылочку

  8. #148
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    не могу найти
    так походу и не искал.. даже не один файл есть)) http://holodforum.ru/downloads.php?do=cat&id=6
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #149
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Компрессор приказал долго жить((( Не прошло и полгода. Жаль вас не послушал и не поменял капиллярку...Теперь придется менять весь агрегат

  10. #150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Жаль вас не послушал и не поменял капиллярку...
    Думается проблема не в КТ.

  11. #151
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от garaz Посмотреть сообщение
    Думается проблема не в КТ.
    А в чем же еще? Ума не приложу

  12. #152
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    Регистрация
    01.09.2010
    Сообщений
    2,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Компрессор приказал долго жить
    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    запускается он не сразу после появление команды с контроллера, а через минуты три-четыре, вентилятор на конденсаторе при этом давно в работе.
    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    да вентилятор запитан от общего выносного реле вместе с компрессором, его я, кстати, не заменил, только поменял пусковой конденсатор.
    Тут много спорили почему компрессор не стартовал стразу, подолью масла в старый огонь:
    Фото автора из поста №43



    Если я правильно понял то пусковое и тепловое реле ТС оставил то, на картинках, далеко не родное новому (теперь уже мертвому) компрессору.
    Могу ошибаться, но по моему пусковое реле "висящее" на стойке запитывает пусковую на определенный промежуток времени, потом контакт размыкается, вот от сюда наверное ноги задержки включения компрессора и растут.

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Да на нем и у компрессора и у вентилятора есть свой пусковой кондер
    Как раз на таких "стойках" - "клеммных колодках" по два конденсатора висят, один пусковой один рабочий.
    Врятли у МЭД обдува конденсатора есть пусковой конденсатор, там же одна обмотка.

  13. #153
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    тьфу пля.. сначала бы жир отмыть. снять эту раму и замочить вместе с кондёром. как людям не противно в таком говне ковырятся.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #154
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    Регистрация
    01.09.2010
    Сообщений
    2,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    сначала бы жир отмыть
    ну если верить тс то 2 апреля:
    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    поменял я компрессор на sc12cl, почистил, как мог, конденсатор.
    судя по краске, точнее ее отсутствию, на компрессоре, мэд, по задирам на лопастях, до тс чистили агрегат металлической щеткой.:-d

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    снять эту раму и замочить вместе с кондёром. как людям не противно в таком говне ковырятся
    на мой взгляд при таком состоянии агрегата (грязь плюс трупп компрессора) плюс предыдущие ремонты, проще взять новый агрегат с нормальным конденсатором с диффузором и компрессором на раме и забыть эту страсть как страшный сон.

    как-то раз на шх-1,4 так и поступили, так летом самую жару на пищеблоке (горячий цех) из трех одинаковых шкафов наш ремонтный легче всех переносил.

    у "polairовских" конденсаторов есть только один плюс, когда они зарастают жиром их проще химией заливать, нежели конденсаторы с диффузором.

  15. #155
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    у "polairовских" конденсаторов есть только один плюс, когда они зарастают жиром их проще химией заливать, нежели конденсаторы с диффузором.
    если бы совиталовские мудаки агрегаты внизу ставили то и проблем бы этих не было вобще.. да и барыганы достали сверху чёнь кидать.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #156
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    если я правильно понял то пусковое и тепловое реле тс оставил то, на картинках, далеко не родное новому (теперь уже мертвому) компрессору.
    да пусковое реле оставил старое, но новом компрессоре 12cl оно одето непосредственно на него.
    могу ошибаться, но по моему пусковое реле "висящее" на стойке запитывает пусковую на определенный промежуток времени, потом контакт размыкается, вот от сюда наверное ноги задержки включения компрессора и растут.


    как раз на таких "стойках" - "клеммных колодках" по два конденсатора висят, один пусковой один рабочий.
    врятли у мэд обдува конденсатора есть пусковой конденсатор, там же одна обмотка.
    точно могу сказать, что один конденсатор на компрессор, другой на электродвигатель вентилятора конденсатора.

  17. #157
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    тьфу пля.. сначала бы жир отмыть. снять эту раму и замочить вместе с кондёром. как людям не противно в таком говне ковырятся.
    Именно это я теперь и сделал - заказал новый агрегат на раме. Только теперь хочу заменить и КТ. Кто-нибудь в курсе это вообще не слишком гемморойно?

  18. #158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    точно могу сказать, что один конденсатор на компрессор, другой на электродвигатель вентилятора конденсатора.
    Интересно ,а на сколько микрофарад там стоит конденсатор микродвигателя?
    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Только теперь хочу заменить и КТ. Кто-нибудь в курсе это вообще не слишком гемморойно?
    Может не стоит туда лезть?

  19. #159
    Пользователь
    Регистрация
    20.03.2013
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОЛОДОЙ Посмотреть сообщение
    Интересно ,а на сколько микрофарад там стоит конденсатор микродвигателя

    Может не стоит туда лезть?
    Если удастся прочесть величину, то отпишу! Самому не охота совсем менять КТ, но изначально КМ и фреон были другие и как я понял из предыдущих ответов отписавшихся, это сделать необходимо.

  20. #160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vormax Посмотреть сообщение
    Если удастся прочесть величину, то отпишу!
    Для этих микриков, производитель еще не придумал конденсаторов.

    Цитата Сообщение от МОЛОДОЙ Посмотреть сообщение
    Может не стоит туда лезть?
    Согласен.

Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    от ЕгорКА+- в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 12:49
  2. Проблема с ШХ Polair CB 114-S Прошу совета !
    от amplus в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 08:54
  3. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  4. UNOX XBC805 с расстоечным шкафом XL 405
    от marselll в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 14:46
  5. Проблема с Polair MM 109 SF
    от boav в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 02:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •