Тема: XM-4426-009-ND - отработал 9 лет, а сейчас нужна консультация

Древовидный режим

  1. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    - 36 мин пауза
    - 2ч.20 мин - работа
    Как правильно называть для специалистов: ХО (холодильное отделение) или ХК (холодильная камера)?
    Неверно интерпретируешь - вот как раз перед работой в те самые 2 ч. 20 мин была оттайка во время паузы 36 мин. Даже логически
    теже самые 30-35 минут стоянки просто при остановке по температуре и такая же пауза с подогревом в объеме испарителя - разве нет разницы?
    Тогда пробуй менять ту самую зеленую лягушку - пару я уже дефектных поменял.

    И вообще - ознакомься с ГОСТом по измерению температуры - если мерять правильно, то замер температуры производится в толще продукта с погружением зонда на 5 см. Если мерять по твоему (по воздуху) то нужно 3 дистанционных зонда разместить в геометрических центрах полок, разнесенные по высоте. После замеров вывести среднее арифметическое. Результат удивит, проверь!
    Я измерял всеми этими способами, но опорные значения для меня достаточно одного датчика, размещенного СТРОГО в одном и том же месте геометрического объема камеры. Поясняю - первоначально я ложил (тогда уще стеклянный) термометр в разных частях (например) морозильной камеры. То на полке положу, то внизу у двери, то по углам кидал не придавая значения. И только годы спустя пришел к единому расположению датчика вмизу МК (морозильной камеры) в геометрическом центре.
    Для ХК это низ поверхности испарителя, тоже геометрический центр, т.е. примерно в средней части камеры по вертикали.
    ХО или ХК разницы нет, главное что объем холодильный...
    Ах да, есть еще вариант, вымотавший мне нервы в августе этого года - месяца полтора вот такой же Атлант загадочно себя вел и шалил, поменял все - вентилятор, лягушку, сенсор, возил на диагностику плату - толку ноль. Чисто теоретически предположил, что где-то я в разъемах напутал. Так и есть один датчик я воткнул в ближний к себе разъем с правой стороны, а с той, внутренней стороны обнаружился еще один слот. Вот когда я снимал плату то и один датчик (кажется МК) я впендюрил не в тот разъем. Чисто невнимательность. Лето, блин, веселое было.
    И обрати внимание на заслонку - может быть засада как раз в том, что сначала ХК держит прикрытой и там сильно плывет температура, потом сенсор/плата просыпается, и держит заслонку открытой те самые 2ч. 20 мин., гася избыточную температуру.