народ есть проблема! очень нужна помощь специалистов, прошу подсказать:Кондиционер dekker eco DSH 135R/E проработал два летних сезона хорошо в это лето -не холодит. Думали утечка фреона в трассе,проверили давление на обратке 4,2 атм. При включении бросок тока до 25 ампер, затем, при номинале 5,4 А работает при токе 7,9- 8,4А. Когда включаем на тепло через 3-5 минут ток растёт 8-14-25 А,затем срабатывает защита в компрессоре. Подскажите что вышло из строя забит капиляр? четырёхходовой клапан?ИЛИ ЧТО ДРУГОЕ?