FBT
Диагностика S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s.
При штатной нагрузке FAN ток потребления на входе в частотник - 3А,
светодиоды частотника - зеленый светит, красный не светит.
- Без нагрузки на выходе частотника при напряжении управления U=9V,
на выходе частотника нет напряжения 380V
светится зеленый светодиод, красный - не светит.
-- Если вместо вентилятора подключить резисторы 12 КОм, соединенные звездой, то
при напряжении управления U=0V
Зеленый светодиод светит, красный не светит.
Напряжение на выходе частотника AC120V.
при напряжении управления U=5V
зеленый светодиод светит, а красный постоянно мигает.
Напряжение на выходе частотника AC120V
--- Если вместо вентилятора подключить компрессор (8А)
то светодиоды в частотнике не светятся, нет напряжения на выходе частотника, компрессор не вращается.