    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Диагностика S.EL.PRO. MODEL:DRV312-42-5-0-c-s.

    При штатной нагрузке FAN ток потребления на входе в частотник - 3А,
    светодиоды частотника - зеленый светит, красный не светит.


    - Без нагрузки на выходе частотника при напряжении управления U=9V,
    на выходе частотника нет напряжения 380V
    светится зеленый светодиод, красный - не светит.

    -- Если вместо вентилятора подключить резисторы 12 КОм, соединенные звездой, то
    при напряжении управления U=0V
    Зеленый светодиод светит, красный не светит.
    Напряжение на выходе частотника AC120V.

    при напряжении управления U=5V
    зеленый светодиод светит, а красный постоянно мигает.
    Напряжение на выходе частотника AC120V

    --- Если вместо вентилятора подключить компрессор (8А)
    то светодиоды в частотнике не светятся, нет напряжения на выходе частотника, компрессор не вращается.
    Аналогичный частотник - CODE VRTMS12BADPL55V1.8if R4
    Регулятор скорости вращения трехфазный, серии VRTMT, 230/400В, 50-60 Гц, ном.
    ток 12 А, рабочая температура. -25T50, для прямого управления давлением или датчиком ntc, управление 0..10В =, 4..20 мА
    https://www.faefagan.it/images/126-vrtmt_en.pdf
    https://center-control.ru/product/ko...vrtmt12cptpl55
    Крутит этот же компрессор успешно.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Аналогичный частотник - CODE VRTMS12BADPL55V1.8if R4
    Регулятор скорости вращения трехфазный, серии VRTMT, 230/400В, 50-60 Гц, ном.
    ток 12 А, рабочая температура. -25T50, для прямого управления давлением или датчиком ntc, управление 0..10В =, 4..20 мА
    https://www.faefagan.it/images/126-vrtmt_en.pdf
    https://center-control.ru/product/ko...vrtmt12cptpl55
    Крутит этот же компрессор успешно.
    Уважаемый ref, большое спасибо, что тема и ссылки сохранены.

    Пришел в ремонт частотник VRTS20BADPL55 V1.0 R1 c чиллера.
    Дефект - нет напряжения на выходе из частотника на вентиляторы.
    -- Вентиляторы исправны, работают без частотника нормально.
    -- Между частотником и вентиляторами контакторов нет.
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=en

    Теперь есть точка отсчета.
    Симисторный модуль SK 45UT12 менялся предшественником, возможно он не штатный.
    Варисторы S14K510 - 3 шт. в обвязке симисторного модуля тоже менялись.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Симисторный модуль SK 45UT12 менялся предшественником, возможно он не штатный.
    Варисторы S14K510 - 3 шт. в обвязке симисторного модуля тоже менялись.
    Установлены варисторы в параллель симисторам, регулирующим напряжение на каждой фазе,
    рассчитаны на действующее напряжение VAC 510V:


    https://www.tdk-electronics.tdk.com/...d_StandarD.pdf

    Как умудрились спалить варисторы 510V + 510V (FAN - звезда без нейтрали)
    в эл. сети 380V - ?

    Breezart при таких же токах 20А /380V в ТЭН варисторов в параллель симисторам не ставит:
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34234
    Наверное, индуктивность роль играет.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Странная ситуация, заменены варисторы и симисторная сборка 20А, а дыма и гари нигде нет.
    Такого быть не может.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Симисторный модуль SK 45UT12 менялся предшественником, возможно он не штатный...
    Поправка.
    Модуль SK 45UT12 - это три тиристора с диодами в параллель 45А/1200V .
    Т.е. регулировка возможна в диапазоне 50% - 100% мощности вентиляторов.



    https://elcodis.com/parts/5979416/SK45UT12.html

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 16:39
  2. настройка частотника danfos fc51
    от индюк в разделе Монтаж
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:10
  3. Диагностика частотника ATV310H075N4E.
    от FBT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 09:19
  4. Народ помогите! Муфта постоянно крутится!
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 20:58
  5. вентилятор крутится при закрытой шторке
    от Тюмень в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 10:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •