Второе предложение я не понял. на нём не будемзаострять внимание.
Я бывал на семинарах по рефконтейнерам и фурам. Где о назначении каждой детали и её работе рассказывали представители поставщиков контейнеров и фур.
Конечно если меньшее количество газа поступает в компрессор, меньше нужно сил применить для его сжатия. Но тут есть один нюанс. Уменьшая пропускную способность газа через испаритель, уменьшается холодопроизводительность хол агрегата. Есть ли у агрегата запас мощности. если нет, тогда оборудование не сможет набрать или долго набирать температуру.
Рассмотрим действие модулирующего клапана в работе агрегата. При повышении давления клапан прикрывается уменьшая поступление газа в компрессор. ТРВ или капиляр пропускает так же определённое количество газа за единицу времени. Испаритель начинает наполняться газом, повышается давление в испарителе. Результат, ухудшается теплоотьём. Возможно я не прав, это моё личное мнение. но в данной ситуации лучше ставить регулятор давления перед испарителем после ТРВ. В испарителе будет выкипать газ и будет идти процесс охлаждения. Компрессор будет работать на низком давлении.
Всё оборудование считается не по температуре в камере, а по температуре кипения. Если вы берёте за основу т в камере, это не верно.
Это не я беру, а точнее беру данные производителя. К сожалению нашёл только два режима
хол.установки для температур в контейнере 0°F(-17,8°C) и 35°F(1,7°C).
Если у тебя есть низкотемпературная камера для хранения, то при переводе её в среднетемпературный режим всегда хватит холодопроизводительности компрессора, только всё упирается в конденсатор. Из-за этого и раздулась тема.
Данных на родной компрессор нет, поэтому для примера возьмём 4NCS-20,2Y R134a.
Режим -18°С в камере, в среднем кипение -26°С, конденсация в среднем +48°С при окружающей +32°С. Компрессор имеет Q=4,65кВт холода, потребляемая Р=3.7кВт, и стоит конденсатор 10 кВт.
Сделали температуру в камере 1.7°С. Компрессор выдает Q=8.2кВт холода, потребляемая Р=5.65кВт при кипении -16°С и конденсации 56°С. Конденсатор стал иметь дельту 24°К и соответственно производительность 15кВт. В данном режиме клапан открыт на 100%. Как я понял для данного контейнера предельное давление нагнетания 21 бар, и наверное при дальнейшей увеличении нагрузки на компрессор будет закрываться клапан, уменьшая массовый расход и нагрузку на компрессор.
Уже приводил пример с низкотемпературным боком и среднетемпературными горками. У компрессора на всасе было -20 кипения, у горок на выходе испарителя -7, всё прекрасно работало. У нас ТРВ и оно будет поддерживать заданный перегрев и открываться соответствии этому перегреву, никакого переполнения жидким фреоном испарителя не будет.
Это вообще не понятно, после трв только распределитель жидкости, никаких регуляторов не встречал.
На горках их нет
Их даже нет на схеме детализации. На реф контейнерах после ТРВ стоит паук, в корпусе паука пружина с клапаном (Регулятор давления в испарителе). Когда давление в испарителе высокое, клапан прикрывает впрыск в испаритель.
Человек не понимает для чего установлены детали и как они работают и пишет , что я не знаю устройство хол оборудования реф контейнера.
там трв с MOP так то... если мы про ML2
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Пиздец, кино и немцы! Смешали все в одну кучу..Лень писать..
Полностью согласен. Михаил великий спец по реф контейнерам. Я получается вообще далёк от реф контейнеров. несу чушь не понятную никому, особенно бытовикам. У меня есть ещё не достаток, знаю где и как установлена какая деталь и как она работает.
Социальные закладки