Я теперь и сам нихрена не понимаю.
Да, вентиляторы у него DC и у внутреннего и у наружнего блоков.
Поскольку внутренний блок я заменил пластинчатым теплообменником (ПТО), то пришлось на плате внутреннего блока сделать обманку, чтобы он думал, что вент вращается.
Там нет зависимости скорости компрессора от скорости вращения вентилятора внутреннего блока (да и внешнего тоже). Проц контролирует само наличие вращения, и если его нет, вываливается в ошибку. Обратная связь по скорости вращения вентилятора внутр. блока да, реализована, но она предназначена для стабилизации частоты вращения, заданной процессором, и контроля самого факта вращения, и только.
То есть задающий фактор- дельта температур между заданной и реальной, её функцией является скорость вращения компрессора, степень открытия эрв выставляется по разнице между рассчётным значением discharge и реальным, учитывая температуру конденсации.
Скорость же вентиляторов, внешнего и внутреннего выставляется процом в зависимости от частоты вращения компрессора и температур конденсации, испарения и воздуха в помещении и снаружи. Но не наоборот ! Скорость компрессора не зависит от скорости вентиляторов.
Датчик температуры конденсации ? Конечно! Он расположен на нижней половине ПТО в специяльно припаянной трубочке.
Зачем мне трёхходовой клапан с термостатом, я чёто не пойму. Ну или так: Не вижу в нём потребности на данном этапе.
Там кстати длинная эпопея, если интересно, почитай:
http://www.forumhouse.ru/threads/238110/
http://www.forumhouse.ru/threads/249038/



Ответить с цитированием

Социальные закладки