Ну, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!
Garr, а не задумывались для уменьшения электропотоебления перевести весь холод магазина на выносной?
И кондиционер меньше бы надо было ставить.
Ну, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!
Garr, а не задумывались для уменьшения электропотоебления перевести весь холод магазина на выносной?
И кондиционер меньше бы надо было ставить.
Ни в коей мере не хотел вас обидеть, засмущало расположение блока в проёме окна. Складывается впечатление что охлаждённый воздух из помещения улетает через конденсатор на улицу. Не может ли на конденсатор попадать какая то химия или соль используемая при разделке мяса и т.д. Почему прогнил старый конденсатор.
У меня конденсаторы двух чиллеров на улице без защиты уже 13 лет, не считая потемнения от пыли вид как у новых
Нее)) Он был зашит гипроком(на фото гипрок снят), поэтому воздух сосал исключительно с улицы
Почему прогнил? Фиг знает.. До этого более 10ти лет висел на улице. Без всякой защиты. Что там на него сверху лилось – одному богу известно))) Плюс, сами трубки конденсатора очень-очень тонкостенные и проминаются чуть ли не руками
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Итак. Если кому интересно. Трансплантация успешно завершена. Конденсатор отлично влез в проем окна, не нервируя администрацию района))) Лишние детали(4ходовой клапан и подогрев картера) удалены, неисправные – заменены))
Кондиционер холодит так как не холодил даже во времена своей молодости)) Несмотря на 35градусную жару и десять холодильных витрин, быстро набирает положенные 22 градуса и отключается, а не молотит постоянно как раньше.
Но меня терзают сомнения по поводу датчика температуры конденсации. В оригинале он стоял примерно в середине конденсатора. В новый конденсатор я его тоже "установила"(тупо воткнула между ламелями(?) конденсатора, примерно посередине). НО! Вентиляторы при этом работают на минимальных оборотах, а жидкостная трубка горячая на ощупь(около 40-45град). Вопрос! Надо ли поменять месторасположение датчика, чтобы заставить мозги включить пропеллеры на "побыстрее"??? Или... Работает – не трожь?))
Зы. Пайка пропаном с кислородом оказалась не таким уж и сложным делом. Даже ничего не спалила, кроме собственных ладошек)))
Если нет проблем с завышенным амперажом , то смысл что то трогать раз работает хорошо .? Есть хорошая пословица * От добра добра не ищут * и * клятва хдадоремонта - НЕ навреди *
Если все норм ,то смело * обмыть * успешный ремонт .Если ампераж все ж завышен , то тогда стоит решить вопрос с размещением датчика , для лучшего охлаждения конденсатора .Или определить причину этого завышения
а как иначе мозги узнают что надо ускорить вентиляторы? Других датчиков температуры там нет. Только датчик на нагнетании, на конденсации и уличный.
Зы: двигатели в порядке)) проверяла, подавая напряжение. Проверяла чтобы разобраться где какой провод на них)))
Зы. Зы: а может просто замкнуть их на мах обороты? Ну не нравится мне что жидкостная трубка – горячая!
Вот PIPE TEMP. и отвечает за конденсацию (вентиляторы). По идее, должен быть на калаче от 1/3 до 1/2 до выхода из конденсатора.
Кстати, а вентиляторы воздух берут с улицы или помещения? (это так, просто для инфы).
Да. Где-то так и был. Из конденсатора выходила трубочка, на ней висел этот датчик и трубочка уходила обратно в конденсатор, делая еще несколько витков в нем)))
Мне вот интересно.. Вы это сейчас серьезно спрашиваете? Неужели я создаю впечатление такой дуры???Кстати, а вентиляторы воздух берут с улицы или помещения? (это так, просто для инфы).
Вид снаружи. Изнутри зашито пеноплексом. Зазор между пеноплексом и задней стенкой конденсатора ≈20см
А вот сам конденсатор во время имплантации в него кондиционерных вентиляторов))) Как же я тогда зае...лась))
Ну и хорошо. Прикрепите его на этой трубе и пусть вентиляторы на максимуме работают, чем лучше теплосъём с конденсатора тем меньше нагрузка на компрессор, соответственно меньше расход эл.энергии. Пока температура за бортом выше 20-ти пусть будут макс. обороты, а потом если что, то скорректируете по режиму.
На многих системах скорость вентиляторов регулируется давлением конденсации (и это правильнее), но тут уже что есть то и есть.
Социальные закладки