Тема: Оптимальное время ротации кондиционеров в серверной.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Пользоваться надо первоисточниками - инфой от производителей, а не инфой изготовителей.
    Предлагаю информацию от сервисника.
    Диагностика грибка при Тул=-10С после суточного отстоя на морозе.

    Если грибок не байпасирует замерзший, полный жидкаря конденсатор и уличный ресивер,
    то давление на выходе ресивера Pky =22Bar - просядет до 5 Bar,
    конечно, на всасе компрессора будет менее 4Bar,
    авария LP в первые секунды неизбежна, таймер задержки LP контроллера не спасет.

    В идеале грибок должен шустро перепустить газ Pk в ресивер,
    выдавить из ресивера холодный жидкарь к фильтру ТРВ,
    если обратный магнитный клапана не подклинил.


  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В идеале грибок должен шустро перепустить газ Pk в ресивер,
    выдавить из ресивера холодный жидкарь к фильтру ТРВ,
    если обратный магнитный клапана не подклинил.
    Грибок и магнитный ОК могут иногда подклинивать в мороз из-за влаги в контуре.
    По сути это режим PUMP DOWN сам собой получающийся в мороз.
    Аналогичная непериодическая водяная история.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Грибок и магнитный ОК могут иногда подклинивать в мороз из-за влаги в контуре.
    Вакуумирование конденсатора при Т=-10С бесполезно, лед в трубе не испарится.
    Неужели все так просто?

    Тепловизор в этой ситуации выручил бы сильно.
    Ролик на 20 сек. будет весьма информативен в скорости и степени открывания грибка и клапана, степени загрязнения фильтра перед EEV в сравнении со вторым контуром.
    Жаль, что руководство этого не понимает...

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Грибок и магнитный ОК могут иногда подклинивать в мороз из-за влаги в контуре
    Как интересно то...

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Влага и азот в контуре остается,
    если вакуумирование ведется из двух точек возле компрессора - HP, LP.

    Ресивер,
    -- при установленном обратном клапане,
    -- при обесточенном соленоиде и закрытом ТРВ,
    остается не отвакуумированным.

    Вот источник влаги и неконденсируемой примеси.
    Неужели об этом не знали или забыли монтажники - ?
    Вероятнее всего - спешка, недостаточное время вакуумирования или
    ниппель не нажался толкателем в шланге при вакуумировании.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 09:08
  2. Подключение блока ротации
    от Kooper1203 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 18:30
  3. Монтаж ротации БУРР-2
    от Maha в разделе Монтаж
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 11:49
  4. кондиционер для серверной
    от а.борисыч в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 02:11
  5. как убидить подрядчика об отказе монтажа кондиционеров в зимнее время
    от митя102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 19:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •