ну во-первых там для остановок имеется некоторый запас хладагента в ресивере. во-вторых работать на один испаритель централь будет непродолжительно. в твоем же случае агрегат обречен на постоянную работу - и летом, и при авральной загрузке. масло не за пять минут высосет, а за дни и недели. но вакуум маслу шансов не оставит!
что касается 0,232 квт на многокубовую камеру, то сам пересчитай килокалории, необходимые для первичного охлаждения и дальнейшего поддержания температуры в самой камере и воздуха в ней, и отдельно для суточной загрузки продуктами с учетом оборота товара. потом сложи. потом прикинь, что будут потери холода по теплопритокам через теплоизоляцию и проемы открываемых дверей.
производительность в 233 ватта имеет компрессор на бытовом холодильнике дэу-530nw, чтоб не соврать - литров на 500.
Пусть пока будет так 0,233 кВт на 0,5 м3, у меня камера 8 м3, соответственно компрессор нужен будет 3,7 кВт. Камера на улице, агрегат в помещении. Летом все работает, а что будет ближе к зиме когда испаритель будет отводить 0,233 кВт, компрессор начнет работать постоянно и создавать вакуум?
ТС походу не совсем в теме.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Нет, не буду
CR.png
Ещё варианты?
Не, не так. "ТС походу совсем не в теме." Во, так лучше
Где-то я не в теме, поэтому и создал эту тему и написал где не понятно. Что значит холодопроизводительность испарителя для холодопроизводительности компрессора. Возьмем два примера с одинаковым объемом хладагента. В одном примере стоит слабых испаритель 0,233 кВт а в другом примере стоит сильный испаритель 5 кВт, слабый работает летом, а сильный работает зимой по 30 сек в час и потребляют одинаковое количество хладагента.
Сейчас мне кажется что если испарители потребляют одинаковое количество хладагента, то и компрессору это не важно, или объясните почему это не так?
На рисунке показана зона всасывания с низким давлением из-за того что насос размером больше чем холодильник и ему нужно пол оборота что бы создать там вакуум.
А есть такая же картинка где большой испаритель но не работающий так как находится в камере которая зимой стоит на улице?
Zixxx, ну это же так просто!: 233 Вт в бытовом холодильнике приходится на сам шкаф 500 литров, суточная норма загрузки в который всего лишь несколько килограммов в сутки! Наврядле больше 10 кг/сутки! Ну пусть будет 15!
В твоем же случае подразумевается коммерческая эксплуатация с серьезной загрузкой и частыми открываниями двери для загрузки-отгрузки.
Что касается пропорций работы, то тут как раз наоборот - летом работает дольше, а зимой почти не работает, в зависимости от окружающей среды и текмпературы внутри.
Ах да, никто не упомянул для такого случая: поскольку нагрузка на компрессор минимальная зимой, то придется ставить зимний комплект на компрессор, иначе густое замерзшее масло может тебя изрядно повеселить!