Не забывай что капилляр не родной, и с РТО у тебя проблема. И не помешало бы давление конденсации знать при таких экспериментах.
Не забывай что капилляр не родной, и с РТО у тебя проблема. И не помешало бы давление конденсации знать при таких экспериментах.
Та да, по температуре не узнаю, пирометр не достоверную инфу дает по ФО, а по крнденсатору вообще не реально, разве, что примотать датчик термометра с утеплением, а лучше рогатый фильтр соорудить, попробую завтра. Мне этот холодильник как раз для получения практических знаний пригодился, хотя хочется довести до нормальных параметров. В принципе, для сдачи клиенту мне осталось подобрать место крепления сильфона ТР к испарителю, что бы подогнать к 0 - +10. Утечки нет, ток МК померяю, но я думаю больше нормального не будет, по звуку слышно, сам МК за сутки больше +70 не нагрелся. А вот температура конденсации, вчера с обеда конденсатор равномерно был прогрет, ФО около +40, но окружающая +30 трубка 5-ка от МК до конденсатора около метра около +65-70, сегодня после работы попробовал конденсатор еле теплый, ФО около наружной температуры а она +22, замеры рукой выход с МК те же +65-70.
Сегодня: свакуумировал, перезаправил по весам 130гр. как по шильде, давление сразу после заправки было около +0,5 при пуске в МО было +5, вчера отключил холодильник. Через час -0,1 в МО -17 в ХО +8, через два давление -0,2 температура в МО -21, в ХО +2 ток 0,7А бурления в испарителе практически не слышно, жду отключения, ну по крайней мере минусов в МО и буду крутить ТР на уменьшение, погляжу где отключится, температуру на испарителе пока не мерял, жду. Давление не маловато -0,2?
Добил, отключился на 7-ке ТР (максимум) в ХО -1 в Мо -21, хух.... Давление так и оставалось в конце -0,20 - 0,22. Рядом стоит Либертон тоже на 134-м, контур обогрева исключил, метра 2-2,5 1/4 трубы добавил на выход, что бы компенсировать контур, заправил картина практически 1 в 1 с перекуроченым атлантом и по давлению и по прогреву конденсатора и по набору температуры, только в МО чуть больше - 26, но у него резинки новые а у Атланта мыши погрызли резинки. Всем не безучастным огромное спасибо, вынес много полезного для себя, всем удачных ремонтов.!
Я так и подумал сразу, но решил у мастеров переспросить, дабы убедиться. Я даже уверен был, так как читал Патрика (каюсь, не до конца), помню когда читал по нескольку раз один и тот же абзац перечитывал и не мог понять по картинкам, как в почти полном и почти пустом баллоне, может быть одинаковое давление. Теперь не удивляюсь этому. Спасибо, подтверждение мысли на грани догадки уважаемыми людьми на форуме придает некой уверенности в своих силах и пока еще накапливающихся знаниях. Как говорила моя бабушка (Царствие ей Небесное): "Век живи, век учись и дураком помрешь".