Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Как определить у сплит системы забита капеллярная трубка или нет???

  1. #1

    Восклицание Как определить у сплит системы забита капеллярная трубка или нет???

    Дайте пожалуйста какие либо существующие варианты , чтобы проверить состояние капеллярной трубки.

  2. #2

    По умолчанию

    Манометр.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Манометр.
    А можно как то по подробнее , что значит манометр ?
    Какой манометр?
    Что он должен показать?

  4. #4

    По умолчанию

    после капиллярки трубка холодная?обмерзает?самый действенный способ - выпаять и продуть.

  5. #5

    По умолчанию

    Подключаем манометр на всасывании, включаем агрегат и следим за давлением. Если идёт на вакуум и перестаёт греться трубка на нагнетании из компрессора, то забита капилярка. Если забита не полностью, то она начинает обмерзать.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо большое коллеги за советы . Завтра поеду на диагностику, как тут буду напишу, что было.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    17.12.2008
    Сообщений
    147

    По умолчанию

    А у меня вот такая проблема: сплит Дайкини При запуске Рвсас. идёт на вакуум,а после выкл. сразу возрастает. Что это может быть?

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morozko Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Непонимание принципов работы техники и основ диагностики, вот что может быть!

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    17.12.2008
    Сообщений
    147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Непонимание принципов работы техники и основ диагностики, вот что может быть!
    да,нет. Просто при монтаже трубку запаяли и только.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morozko Посмотреть сообщение
    да,нет. Просто при монтаже трубку запаяли и только.
    Красавчики! и только)

Похожие темы

  1. Индезит забита капилярная трубка
    от Виктор2008 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 07:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 17:59
  3. Сплит-кондиционер IGC. Трубка 3/8 -не медная!
    от Пушкин в разделе Расходные материалы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 23:55
  4. Забита каппилярная трубка
    от Георгий Б. в разделе Бирюса
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 04:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •