Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 35

Тема: Забитый конденсатор

  1. #1

    По умолчанию Забитый конденсатор

    Помогите разобраться.Витринный холодильный шкаф.На испарители принудительный обдув на входе капилярки ледышка наросла,остальные калачи сухие.На конденсаторе сантиметровый слой пыли,сам относительно прохладный.Компрессор работает тепленький.Ну думаю либо утечка,либо производительность.........Шр� �дара нет,вскрываю контур,"пшик" хороший,утечку не нашел.Заправил, падение по манометру(всас)отличное,да� �ее вышел на свой параметр.Все ок. Вопрос почему при этом конденсатор прохладный и компрессор не обжог

  2. #2

    По умолчанию

    Похоже на влагу в системе.

  3. #3
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Витринный холодильный шкаф
    Начальной информации очень мало, гадать можно долго...

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    От перегрева в системе разрушился на составные газы хладагент.
    Второй вариант - эту бяку клапана не качали.
    Может быть все вместе из этих двух вариантов.
    А вот фильтр зря не поменял, после такой тряски это далеко нелишне!

  5. #5

    По умолчанию

    Низкая температура в помещении + утечка всё же есть (я так думаю)

  6. #6

    По умолчанию

    Возможно фильтр или капилляр частично забиты продуктами разложения масла из-за перегрева. Фильтр сменить обязательно, ну и проходимость капилляра проверить.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться.Витринный холодильный шкаф.На испарители принудительный обдув на входе капилярки ледышка наросла,остальные калачи сухие.На конденсаторе сантиметровый слой пыли,сам относительно прохладный.Компрессор работает тепленький.Ну думаю либо утечка,либо производительность.........Шр� �дара нет,вскрываю контур,"пшик" хороший,утечку не нашел.Заправил, падение по манометру(всас)отличное,да� �ее вышел на свой параметр.Все ок. Вопрос почему при этом конденсатор прохладный и компрессор не обжог
    Вьюга4 прав, возьмите себе за правило, менять фильтр при каждом вскрытии контура, стоит он копейки а вопросов как минимум на один меньше!

  8. #8
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться.Витринный холодильный шкаф.На испарители принудительный обдув на входе капилярки ледышка наросла,остальные калачи сухие.На конденсаторе сантиметровый слой пыли,сам относительно прохладный.Компрессор работает тепленький.Ну думаю либо утечка,либо производительность.........Шр� �дара нет,вскрываю контур,"пшик" хороший,утечку не нашел.Заправил, падение по манометру(всас)отличное,да� �ее вышел на свой параметр.Все ок. Вопрос почему при этом конденсатор прохладный и компрессор не обжог
    Интиресно как по пшику можно определить наличие утечки к примеру, по всасывающей части контура как следствие наличие в системе воздуха вместе с небольшим количеством хладагента.

  9. #9
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Интиресно как по пшику можно определить наличие утечки
    +++!
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Шрёдара нет,вскрываю контур,"пшик" хороший,
    Купи проколку,(лучше две; вторую - на жидкостную линию), не будешь гадать сам и заставлять гадать других.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    От перегрева в системе разрушился на составные газы хладагент.
    очень спорная теория..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    У нас ежегодно после лета в бытовых такая фигня вылезает. Других объяснений просто нет: давление - на месте.

  12. #12
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Низкая температура в помещении
    А насколько низкая, цифрь можно?
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    на входе капилярки ледышка
    Скорее всего утечка, ибо "пшик" не показатель.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    728

    По умолчанию

    Запутал тут …. . Сообщение написал одной строчкой &&&.
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Заправил, падение по манометру(всас)отличное,да� �ее вышел на свой параметр.Все ок. Вопрос почему при этом конденсатор прохладный и компрессор не обжог
    Это после ремонта - и проблем я не увидел ( и в режиме , и давление в номе …… ) цифры надо приложить t в камере и в помещении , какое давление ( если мерил ) , какой конденсатор и его охлаждение ( статика , динамика … ) какая модель ….. ?
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    конденсатор прохладный
    Есть вход и выход , где ? и кокой он должен быть , если агрегат в режиме .
    Проблема остаётся , если причина не найдена .

  14. #14

    По умолчанию

    Сколько попадались такие причины, Всегда или утечка, или забита капилярка-фильтр. Ещё вариант компрессор клапана побил. Сейчас заправил в прохладном помещении и всё нормально, По жаре смотреть надо.

  15. #15
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    На испарители принудительный обдув на входе капилярки ледышка наросла,остальные калачи сухие.На конденсаторе сантиметровый слой пыли
    А фильтр будет забит наглухо. Процесс расширения идёт в капилярке , вот и обмерзает.
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А вот фильтр зря не поменял, после такой тряски это далеко нелишне!
    Скажу больше , после этого точно заработает. Как минимум - перестанет обмерзать капилярка. Если в неё недостаточно грязи набилось, то будет жить .

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    кстати чуваки из криспи очень любят в понедельнег вероятно делать так. и не только криспи. поэтому замена ФО всегда.. с разрезкой его потом кстати.DSC01571.JPG
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    А насколько низкая, цифрь можно?
    От +10до +15. В принципе это не важно, суть в том что температура в помещении близка к температуре уставки.. Приьерно месяц назад делал шкаф с подобными симптомами. С трудом набирал +6 (уставка), после остановки МК успевал остыть. После чистки конденсатора - обмерзание капиляра и температура до уставки уже не опускалась. Утечка была в апендиксе конденсатора (в ванночке для слива конденсата). После ремонта аппарат легко набирает -6 (нижний предел шкафа)

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    От перегрева в системе разрушился на составные газы хладагент.
    Второй вариант - эту бяку клапана не качали.
    Может быть все вместе из этих двух вариантов.
    А вот фильтр зря не поменял, после такой тряски это далеко нелишне!
    На разложение тоже грешу,китайский газ попадался.Фильтр не поменял потому что влаги в контуре не было,когда вскрыл тут же накинул шланг, от вакуумировал и заправил.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Интиресно как по пшику можно определить наличие утечки к примеру, по всасывающей части контура как следствие наличие в системе воздуха вместе с небольшим количеством хладагента.
    Шрёдара нет,вскрываю контур,"пшик" хороший,утечку не нашел(имелось ввиду всас)

  20. #20
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    ... Фильтр не поменял потому что влаги в контуре не было,когда вскрыл тут же накинул шланг, от вакуумировал и заправил.
    Да не только влага могёт быть, вот глянь что стало с гранулами в системе с 404-м газом (про тряску я упоминал):
    Изображения Изображения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Забитый конденсатор у Норда.
    от zmey.82 в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 21:59
  2. забитый конденсатор на морозильном ларе
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 20:41
  3. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  4. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  5. ищу конденсатор бу
    от leogeo в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •