не морозит сплит система KLS 330. меняли масло . промывали конденсатор и испаритель . поменяли капилляры на ТРВ . и все равно при включении вентилятора испаритель температура на испарителе поднимается .
не морозит сплит система KLS 330. меняли масло . промывали конденсатор и испаритель . поменяли капилляры на ТРВ . и все равно при включении вентилятора испаритель температура на испарителе поднимается .
на всасе делали давление от 2 до 3.5 на нагнетание 15.ну да она поднимается но проработав целый день в камере температура в минус не уходит
Это как? Температура не опускается, а наоборот поднимается? Не совсем понимаю. У меня только моноблоки ариадовские, но работаю отлично. Им ТО вовремя делать и проблем не будет. Если она на 404м, то на всасе должно быть -35. При включении вентиляторов (например после оттайки) давление поднимается, но не больше чем на 0,5бар. Думаю, что 2-3,5 многовато. Был случай перелили ариаду - давление всаса выросло, холод резко упал. Компрессор сразу обмерзать начал.
Последний раз редактировалось edelwais; 26.07.2012 в 23:03.
да обмерзает всас до компрессора и весь испаритель пока не включился вентилятор как только включается вентилятор сразу все оттаивает .
фреон 404 . нормальный звук когда проходит фреон
поставь на контроллере включение вентиляторов на самый минимум и смотри температуру на испарителе, если -40 набирает - должно работать, если не работает - слишком большие теплопритоки и агрегат слабоват
действия были связаны с тем что камера не набирала холод
Последний раз редактировалось JURA339; 27.07.2012 в 21:30. Причина: неправильная формулировка
агрегат до этого проработал 1.5 года и не каких вопросов к нему не возникало . выставлял на минус то что он выдал было -15.а в последнее время -6 и температура поднимается к плюсу
.
компрессор должен быть, если не ошибаюсь maneurop и вы его элементарно залили. был бы полугерметик, со всасом на "башке", то вы уже искали бы новый компрессор. перелитая ариада, холода не прибавляет, а наоборот сильно его теряет. т.е. вы сместили испаритель к компрессору, затопив его начало и превратив всасывающую магистраль, в продолжение испарителя. возможно, что производительность компрессора стала ниже, хотя при нормальном раскладе они работают достаточно долго. и еще, обычно ариада несколько завышает данные на свои "аппараты". нормальное ли напряжение в сети? может быть "дырявая" камера. если панельная ариадовкая камера собрана на "горбатой" поверхности, то панели могут просто разойтись и появятся щели. посмотрите саму камеру.
давление делали и 2 ровно и 3 бара не помогало . камера не панельная . дак камера до этого работала 1.5 года и не каких вопросов не было
На -35 нужно всего 0,7. А лучше по весам. Вес обычно есть на шильдике.
температура выключения вентиляторов не загнана слишком в минус? Поставь +2
Товарищи тут нужно заправлять по весам!Еще какое трв поставили и с каким номером дюзы?Есть ли масло-подъемные петли?Меняли ли фильтр при замене капиллярок на трв?Есть ли солинойд на системе?И вы уверены,что правильно все переделали?И еще нужно проверить компрессор,мало ли клапана севшие?
Не едет машина, Меняли масло, мыли машину, чистили салон, тридварасили коврики, поменяли воздушный фильтр, открывали капот, три раза обходили машину в полнолуние по часовой стрелке, после запуска двигателя- машина медленно едет рывками и подпрыгивает мигая фарами. До этого ездила 1.5 года, никаких проблем небыло. помогите, что делать? СОС СОС СОС СОС!!!!!! ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП!!!!
Социальные закладки