Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: После замены Компрессора на новый проблема не устранилась MTA3-48H. Фреон 22.

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Heify77777 Посмотреть сообщение
    далее делали опрессовку в течении 4 часов. (пошли чай пить....)
    Потом пришли жёны и разогнали нахрен всю компанию...

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Heify77777 Посмотреть сообщение
    все заработало во всех режимах !!!!!! нооооооо , компрессор начал очень сильно стучать, как мощные удары молотком вывод - замена компрессора.

    Цитата Сообщение от Heify77777 Посмотреть сообщение
    заменив компрессор на такой же оригинальный vr61kf-tfp-542, копланд , опрессовав и собрав снова всю систему (трасса 3 метра диаметр труб 19 и 12 мм)... стали добавлять фреон и одновременно токовыми клещами мерить ток потребления компрессора - он начинал расти с 3,5 а до 5,20 а, по мере большего вливания фреона и все..... больше ток не растет (по паспорту рабочий ток в режиме охлаждения 8,3 а), и буквально через секунд 3 компрессор начал стучать и "орать" также как и его со братец,
    Компрессор поменян , причина та - же осталась . Похоже дело не в компрессоре .
    У меня похожее было летом , по незнанию перезаправил , начал клапан ВД в компрессоре срабатывать , то-же шум пошёл , стравил до нормы шуметь перестал . Может с твоим такое .

  3. #23

    По умолчанию

    Посмотрим, а пока поменяем фазы. Спасибо, тоже проверим.
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Компрессор поменян , причина та - же осталась . Похоже дело не в компрессоре .
    У меня похожее было летом , по незнанию перезаправил , начал клапан ВД в компрессоре срабатывать , то-же шум пошёл , стравил до нормы шуметь перестал . Может с твоим такое .

  4. #24

    По умолчанию

    Всем Добрый день!!!. Всем большое Спасибо! Ребята, Вы просто молодцы!!! - Коллеги. Причина была в фазировке, как перекинули - Ок.!!!!!!!!!!!!!!! НО,.... клиенты говорят, что как только был поставлен новый кондей - он шумел намного громче, чем новый поменянный компрессор. Говорят, что заметно тише работает. На вопрос... по давлению фреона, сказали что были спецы и что количество фреона в норме... .
    Все еще раз спасибо! Вот такая история.....

  5. #25

    По умолчанию

    Ну вы отмочили))

  6. #26
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,832

    По умолчанию

    блин, даже в баллу есть монитор напряжения..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  3. не набирает температуру после замены компрессора
    от shaban84 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 17:01
  4. Ларь Орск 115, проблема после замены компрессора.
    от Forgetme в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 20:00
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •