Поменял оптопары и связь появилась. Теперь с внутреннем блоке показывается температура наружного блока. На SI клемме напруги 15 - 24 - 4 - 15. При выставлении нужной температуры запускается вентилятор и компрессор, но светодиоды на модуле IPM все три (LED1, LED2 и LED3) мигают. В мануале по серии BSLI, по ошибкам в самом Ballu мне рекомендовали использовать руководство именно этой серии, про мигание все трех ледов ни чего не сказано. Там нормальной работой считается когда ни один лед не горит, но где-то в инете читал, что мигание всех трех ледов это нормальная работа. Так ли это? Кто что скажет про это?
Внешний и внутренний модуль по фреону не соединены.
12.08.25 4.jpg12.08.25 1.jpg12.08.25 2.jpg
Обычно с замены оптопар и начинают.
Можно, когда знаешь. Я вот не был в курсе. Да и ждал оптопары. Я не получил ответ на своей вопрос. это нормально, когда мигаю все три ledа на ipm плате????
И вот еще появилась проблемка или не понятный мне нюанс, хочу понять или разобраться. При первом пуске, после длительно отключения, кондиционер запускает штатно, как ему и положено. через пару секунд после включения на индикаторе появляется температура от внешнего блока на нем щелкают реле и запускается вентилятор и компрессор. После выключения и повторного включения происходит иная картина. Внутренний модуль запускается, а вот внешний молчит, хотя температура от него показывается. Это что происходит? И так стоять может долго. Но если обесточить кондиционер от сети, то он опять запускается штатно. А вот при отключении его с пульта и повторное включение, приводит к ситуации описанной выше. В чем проблема?
Причина пробоя оптопары - имульс перенапряжения.
Нет GND или L/N попутаны или просадка по питанию.
Реле контроля напряжения надо ставить.
Но об этом никто не думает почему-то.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39898
По ссылке - выгорела и оптопара в том числе от просадки.
Тоже просадка, наверняка.
Электрики не признались, что игрались с неподписанными автоматами.
Бардак в эл. шкафах - это Норма!
https://holodforum.ru/showthread.php?t=38691
Лучше поздно, чем никогда.
Схема для проверки оптопар.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=37163&page=2