Показано с 1 по 6 из 6

Тема: VRV Hitachi RAS-18FSXNSE, RAS-22FSXNSE - неисправны микроконтроллеры инверторов.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию VRV Hitachi RAS-18FSXNSE, RAS-22FSXNSE - неисправны микроконтроллеры инверторов.

    VRV Hitachi RAS-18FSXNSE, RAS-22FSXNSE, 15 внутр блоков
    в эксплуатации более 5 лет.
    Все работало нормально до неожиданной просадки по питанию одной из фаз 380V во время работы кондиционера.

    Не путать с перенапряжением, варисторы все исправны.
    Платы всех внутренних блоков исправны.

    Результат:
    1 - в обоих наружных блоках
    вышли из строя все платы инвертора (4шт),
    2 - сгорели предохранители 50А (2 шт) в плате фильтра в RAS-18FSXNSE.

    Специалисты из АСЦ порекомендовали заменить:
    1 - плата фильтра,
    PARTS No P31277,
    NF161- (B3F28A) - 1 шт

    2 - плата инвертора (1),
    PARTS No P31373,
    INVROM 4585
    PV161-F(3F26A) - 2шт,

    IMG_20241112_083457.jpg

    3 - плата инвертора (2).
    PARTS No P31372.
    INVROM 4585
    PV161-E(3F19.5A) - 2 шт.

    Из заключения следует, что
    виноваты электрики, не обеспечившие стабильность эл. питания.
    Рекомендовано установить реле контроля напряжения.

    В инструкции по монтажу кондиционера рекомендация установки реле контроля напряжения отсутствует.

    При диагностике плат инверторов (4шт) на компонентном уровне выяснилось, что неисправны микроконтроллеры:

    IMG_20241112_083647.jpg

    1шт - пробит по питанию +5V,
    3 шт - постоянно светится желт и зел. светодиоды, сбой прошивки.

    EEPROM уже перепаяна с другой платы, ничего не изменилось.

    Пробит модуль IPM - 1 шт.

    Где купить платы инверторов или прошитые микроконтроллеры ?

    В сервис мануале отсутствует парт лист.

    Выяснилось, что комплект плат на блоки
    Hitachi RAS-18FSXNSE, RAS-22FSXNSE
    уже снят с производства.

    Рекомендуется установка аналогов:
    Р- 31373-
    плата инвертора (1),
    аналог:
    Р-31273 - 3500 Евро.

    Р- 31372 - плата инвертора (2),
    аналог:
    Р-2670. 4200 Евро.

    Правильно ли подобраны аналоги - ?

    На АЛИ есть платы инвертора для Hisens,
    по фото очень похожие, но цена дешевле гораздо.
    Партномера у плат разные.

    Взаимозаменяемы ли платы Hisens и Hitachi - ?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Реле контроля напряжения трехфазное:

    TOMZN TOVPD3-63VA 4P

    IMG_20241226_033557.jpg

    https://clck.ru/3FSr2J
    Цена - 3 тр.
    https://clck.ru/3FSqih

    MRVA-3 63A EKF

    IMG_20241226_033925.jpg

    https://clck.ru/3FSr6E
    Цена - 7 тр.
    https://clck.ru/3FSqYM

    Какое реле контроля напряжения лучше?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Для сравнения, плата инвертора VRV Toshiba.

    IMG_20250121_165443.jpg

    IPM (7MBR52UA120-50) 1200V/25A пробит, при просадке питания.

    Но проц исправен, потому что установлены оптопары - 12 шт.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    VRV Hitachi RAS-18FSXNSE, RAS-22FSXNSE...
    При диагностике плат инверторов (4шт) на компонентном уровне выяснилось, что неисправны микроконтроллеры:
    1шт - пробит по питанию +5V,
    3 шт - постоянно светится желт и зел. светодиоды, сбой прошивки.
    Утверждение ошибочное.

    Постоянное свечение желтого и зеленого LED
    в режиме ожидания и во время работы компрессора
    - это норма.

    Проверено на исправном кондиционере с работающим инверторным компрессором.

    Почему специалисты АСЦ, проводившие диагностику с чекером, рекомендовали замену всех плат инверторов, осталось загадкой.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Постоянное свечение желтого и зеленого LED
    в режиме ожидания и во время работы компрессора
    - это норма.
    Кто б сомлевался!
    ЖЕЛТЫЙ - наличие связи наружный-внутренний
    ЗЕЛЕНЫЙ - наличие питания платы.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    ЖЕЛТЫЙ - наличие связи наружный-внутренний
    ЗЕЛЕНЫЙ - наличие питания платы.
    Совершенно верно,
    желтый постоянно светится:

    и в составе блока при работающем,
    и остановленном компрессоре,
    и на столе, при подаче питания АС 220V.

    Ничего не меняется.