Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Не охлаждает BSCI-12HPC

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acs Посмотреть сообщение
    блоки по питанию хоть подымаются, наружный особенно 15, 5, 9 вольт и тому подобное?
    оптопары проверял? их надо открыть 1.2 вольта на диод прямая полярность и прозвонить с другой стороны 20-30 ом.
    так я тебе правильно и написал, в режиме покоя 15 вольт на линии дата, внутренний передает на уровне 22-24 вольта, наружный должен 2-4 вольта опускаться напряжение. скорее всего внутренний не получает ответа от наружного.
    бп внешнего блока в порядке. все напряжения выдает, это +15, +12 и +5 в. а так же + 280 которое идет на ipm. внутреннего +16 в и +5 в.

    видео вставить не могу, здесь только по ссылке. поэтому делаю скрины.


    на клемме si намеряю цешкой следующее 15.97 в затем 0. 2 в затем 22 в и опять 15. с лишним. и так по циклу, все как на осциле.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyvr Посмотреть сообщение
    бп внешнего блока в порядке. все напряжения выдает, это +15, +12 и +5 в. а так же + 280 которое идет на ipm. внутреннего +16 в и +5 в.

    видео вставить не могу, здесь только по ссылке. поэтому делаю скрины.


    на клемме si намеряю цешкой следующее 15.97 в затем 0. 2 в затем 22 в и опять 15. с лишним. и так по циклу, все как на осциле.
    Все как я и написал. 15-22-15-2-15. Единственное с наружнего напряжение не того уровня. Ищите неисправность в цепях. Оптопары проверяли?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Все как я и написал. 15-22-15-2-15. Единственное с наружнего напряжение не того уровня. Ищите неисправность в цепях. Оптопары проверяли?
    "оптопары проверял? их надо открыть 1.2 вольта на диод прямая полярность и прозвонить с другой стороны 20-30 ом."

    вот одну проверил, которую выпаял и заменил, у нее Кол-Эмит звонится как 1.2 кОм. Это с внешнего блока. Там еще одна стоит и у меня на нее как раз подозрения, на ней очень маленький импульсы по амплитуде, менее вольта.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyvr Посмотреть сообщение
    "оптопары проверял? их надо открыть 1.2 вольта на диод прямая полярность и прозвонить с другой стороны 20-30 ом."

    вот одну проверил, которую выпаял и заменил, у нее Кол-Эмит звонится как 1.2 кОм. Это с внешнего блока. Там еще одна стоит и у меня на нее как раз подозрения, на ней очень маленький импульсы по амплитуде, менее вольта.
    Так вот этой и конец пришел. Вот и вся неисправность, обычно они со строя и выходят, что на вентиляторы, что на линии данных.
    Их выпаивать не обязательно, сначала так проверяешь, а потом прямо на плате открываешь и звонишь, там всего 20 ом примерно и сразу две проверять и все.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Так вот этой и конец пришел. Вот и вся неисправность, обычно они со строя и выходят, что на вентиляторы, что на линии данных.
    Их выпаивать не обязательно, сначала так проверяешь, а потом прямо на плате открываешь и звонишь, там всего 20 ом примерно и сразу две проверять и все.
    Выходит из строя передатчик, а приемник исправен.
    См. схему.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.04.2018
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Выходит из строя передатчик, а приемник исправен.
    См. схему.
    Я понимаю что приемник в линии работает светодиодом и поэтому живёт.
    Я сразу две меняю и на rx и на tx
    А что схема даст, понять что исправно а что нет?
    Я например в электротехнике не силен, не мое это, но совсем немножко разбираться жизнь заставила.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Я понимаю что приемник в линии работает светодиодом и поэтому живёт.
    Я сразу две меняю и на rx и на tx
    А что схема даст, понять что исправно а что нет...
    При последовательном соединении в цепи АС220V двух ламп разной мощности светится ярче лампа меньшей мощности - закон Ома соблюдается.

    Поэтому передатчик в линии связи при перенапряжении выгорает первым,
    после элементов выпрямителя и стабилизации.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Выходит из строя передатчик, а приемник исправен.
    См. схему.
    У вас есть схема? Поделитесь плиз.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyvr Посмотреть сообщение
    У вас есть схема? Поделитесь плиз.
    Схема связи по мотивам,
    тут, на форуме, выложена где-то.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ACS Посмотреть сообщение
    Так вот этой и конец пришел. Вот и вся неисправность, обычно они со строя и выходят, что на вентиляторы, что на линии данных.
    Их выпаивать не обязательно, сначала так проверяешь, а потом прямо на плате открываешь и звонишь, там всего 20 ом примерно и сразу две проверять и все.
    Поменял оптопары и связь появилась. Теперь с внутреннем блоке показывается температура наружного блока. На SI клемме напруги 15 - 24 - 4 - 15. При выставлении нужной температуры запускается вентилятор и компрессор, но светодиоды на модуле IPM все три (LED1, LED2 и LED3) мигают. В мануале по серии BSLI, по ошибкам в самом Ballu мне рекомендовали использовать руководство именно этой серии, про мигание все трех ледов ни чего не сказано. Там нормальной работой считается когда ни один лед не горит, но где-то в инете читал, что мигание всех трех ледов это нормальная работа. Так ли это? Кто что скажет про это?
    Внешний и внутренний модуль по фреону не соединены.
    12.08.25 4.jpg12.08.25 1.jpg12.08.25 2.jpg
    Изображения Изображения

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •