Рекуператор.Рекуператор.jpg
Рекуператор.Рекуператор.jpg
Спасибо за схемку.
В мыслях тоже крутилось про КВР, но как то всё не нравилось.
Масло заляжет в перекрытом теплообменнике.
Последний раз редактировалось SSA; 17.02.2025 в 09:18.
исходя из того что есть на рынке подходящих размеров. бойлер из кеги, змеевик от самогонного аппарата
кега бойлер.jpg
Да. несколько лет тому назад компрессор в такой схеме как-то странно стал зеленчать. Дополнительно налил в контур стакан масла, вроде как прям явно зеленчать перестал. Там у меня 9.5 кВт тепла компрессор в качестве змеевика применены две параллельных трубки длиной по 6 метров и внутренним диаметром 10 мм. находящиеся в воде.
так ты всё берешь с потолка, авось потянет.
рекуператор ставиться на линии нагнетания и он рассчитывается так, чтоб там происходил сброс температуры нагнетания, но так чтоб на выходе температура была больше температуры конденсации.
например очень приблизительно, если взять компрессор zr34k3e-tfd R22 и режим кипение +2*с, конденсация +45*с, перегрев 6 к, переохлаждение 7 к. то для рекуперации используем участок нагнетания с температурами вход 80*с, выход 55*с. нагрев воды до 50*с.
с этого участка можно снять примерно 1квт тепла.
первый раз такой расчёт делаю по интуиции, насколько правильно не знаю.
слесарь у тебя каждый по разному описывается теплообменники, то как у кондиционера, то 12м трубки в воде.
нарисовал бы схему, тогда понятнее было бы.
Кстати, а какой утебя фреон? Раньше вроде писал про 22.
Руководство по проектированию ПХС_DIR DanfossИз руководства Данфосс.jpg
Может, я не правильно понял Слесаря, но, как мне кажется, он хочет не рекуператор замутить, а полностью водяной теплообменник в параллель воздушному и переключать их по необходимости.
Так его не поймешь, что у него накручено. По этим постам похоже на рекуператор. Только ТО от самогонного аппарата никак на 9 кВт не тянет.
А тут помимо ТО на нагнетании ещё два воздушных.
А вот это где стоит, совсем не понятно.
Да.
В старой системе с простым байпасом, вода в бойлере у меня обычно до +75 гр. при конденсации около +43 гр.
Кипение наверное около +3 гр.
Когда в бойлере вода холодная +14 гр., то наверное в бойлер идет почти полная тепловая мощность компрессора, по мере прогрева воды в бойлере, предполагаю, что тепловая мощность в бойлер снижается.
Байпас в старой системе открывается при температуре воды около +55 гр.
Фреон R22/
Социальные закладки