Тема: Байпас теплообменника

  1. #21

    По умолчанию

    Рекуператор.Рекуператор.jpg

  2. #22

    По умолчанию

    Спасибо за схемку.
    В мыслях тоже крутилось про КВР, но как то всё не нравилось.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Масло заляжет в перекрытом теплообменнике.
    Последний раз редактировалось SSA; 17.02.2025 в 09:18.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Масло заляжет в перекрытом теплообменнике.
    Поясни.
    Диаметр трубки всегда подбирается исходя от скорости возврата масла. И когда он перекроется, то там минимум масла будет, а
    при работе всей системы масло там не будет скапливаться.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Мощность этого змеевика как считали?
    исходя из того что есть на рынке подходящих размеров. бойлер из кеги, змеевик от самогонного аппарата

    кега бойлер.jpg

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Масло заляжет в перекрытом теплообменнике.
    Да. несколько лет тому назад компрессор в такой схеме как-то странно стал зеленчать. Дополнительно налил в контур стакан масла, вроде как прям явно зеленчать перестал. Там у меня 9.5 кВт тепла компрессор в качестве змеевика применены две параллельных трубки длиной по 6 метров и внутренним диаметром 10 мм. находящиеся в воде.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Поясни.
    А что пояснять то?
    Один из двух теплообменников перекрыт.
    Скорость в нем - "0". Как масло будет возвращаться?
    + Открыт со стороны выхода и охлаждаясь засосет масло из системы.
    Проходили это в мультизонах с отключенными внутренними блоками.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А что пояснять то?
    Один из двух теплообменников перекрыт.
    Скорость в нем - "0". Как масло будет возвращаться?
    + Открыт со стороны выхода и охлаждаясь засосет масло из системы.
    Проходили это в мультизонах с отключенными внутренними блоками.
    Так перекрыт рекуператор, при чём с со вход и выхода. Откуда там буде залегать масло?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cлесарь Посмотреть сообщение
    да. несколько лет тому назад компрессор в такой схеме как-то странно стал зеленчать. дополнительно налил в контур стакан масла, вроде как прям явно зеленчать перестал. там у меня 9.5 квт тепла компрессор в качестве змеевика применены две параллельных трубки длиной по 6 метров и внутренним диаметром 10 мм. находящиеся в воде.
    так ты всё берешь с потолка, авось потянет.
    рекуператор ставиться на линии нагнетания и он рассчитывается так, чтоб там происходил сброс температуры нагнетания, но так чтоб на выходе температура была больше температуры конденсации.
    например очень приблизительно, если взять компрессор zr34k3e-tfd R22 и режим кипение +2*с, конденсация +45*с, перегрев 6 к, переохлаждение 7 к. то для рекуперации используем участок нагнетания с температурами вход 80*с, выход 55*с. нагрев воды до 50*с.
    с этого участка можно снять примерно 1квт тепла.
    первый раз такой расчёт делаю по интуиции, насколько правильно не знаю.

    слесарь у тебя каждый по разному описывается теплообменники, то как у кондиционера, то 12м трубки в воде.
    нарисовал бы схему, тогда понятнее было бы.

    Кстати, а какой утебя фреон? Раньше вроде писал про 22.

  10. #30

    По умолчанию

    Руководство по проектированию ПХС_DIR DanfossИз руководства Данфосс.jpg

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Может, я не правильно понял Слесаря, но, как мне кажется, он хочет не рекуператор замутить, а полностью водяной теплообменник в параллель воздушному и переключать их по необходимости.

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Может, я не правильно понял Слесаря, но, как мне кажется, он хочет не рекуператор замутить, а полностью водяной теплообменник в параллель воздушному и переключать их по необходимости.
    Так его не поймешь, что у него накручено. По этим постам похоже на рекуператор. Только ТО от самогонного аппарата никак на 9 кВт не тянет.
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    А что тут описывать, трубку нагнетания компрессора как у обычного кондиционера разрезал и в это место вставил трубку змеевик фреонового нагревателя горячими газами компрессора. Байпас ставлю на место этого разреза.
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    исходя из того что есть на рынке подходящих размеров. бойлер из кеги, змеевик от самогонного аппарата

    кега бойлер.jpg
    А тут помимо ТО на нагнетании ещё два воздушных.
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Сергей Р, Конденсатором будет тот теплообменник, из трех имеющихся в этой системе (две типовых теплообменника как у типового кондиционера, плюс добавленный в трубку нагнетания компрессора ТО змеевик), где будет происходить конденсация...
    А вот это где стоит, совсем не понятно.
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Да. несколько лет тому назад компрессор в такой схеме как-то странно стал зеленчать. Дополнительно налил в контур стакан масла, вроде как прям явно зеленчать перестал. Там у меня 9.5 кВт тепла компрессор в качестве змеевика применены две параллельных трубки длиной по 6 метров и внутренним диаметром 10 мм. находящиеся в воде.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    так ты всё берешь с потолка, авось потянет.
    Да.

    В старой системе с простым байпасом, вода в бойлере у меня обычно до +75 гр. при конденсации около +43 гр.
    Кипение наверное около +3 гр.
    Когда в бойлере вода холодная +14 гр., то наверное в бойлер идет почти полная тепловая мощность компрессора, по мере прогрева воды в бойлере, предполагаю, что тепловая мощность в бойлер снижается.
    Байпас в старой системе открывается при температуре воды около +55 гр.
    Фреон R22/

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Только ТО от самогонного аппарата никак на 9 кВт не тянет.
    Это делаю для малой системы с тепловой мощностью до 1.5 кВт. Возможно в будущем если не будет хватать то чуть большей тепло мощности поставлю компрессор.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Да.

    В старой системе с простым байпасом, вода в бойлере у меня обычно до +75 гр. при конденсации около +43 гр.
    Кипение наверное около +3 гр.
    Когда в бойлере вода холодная +14 гр., то наверное в бойлер идет почти полная тепловая мощность компрессора, по мере прогрева воды в бойлере, предполагаю, что тепловая мощность в бойлер снижается.
    Это как так, нагреваемый объект имеет большую температуру, чем то, что его нагревает. Самому не смешно?

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Это делаю для малой системы с тепловой мощностью до 1.5 кВт. Возможно в будущем если не будет хватать то чуть большей тепло мощности поставлю компрессор.
    Всё свалил в одну кучу. Правильно Сергей написал, ты просто переключаешь ТО с одного нагреваемого объекта на другой.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это как так, нагреваемый объект имеет большую температуру, чем то, что его нагревает. Самому не смешно?
    Нет. Не смешно.. Я только лишь констатирую факты как получилось...

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Когда в бойлере вода холодная +14 гр., то наверное в бойлер идет почти полная тепловая мощность компрессора
    Температура конденсации при этом должна значительно снизится.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Правильно Сергей написал, ты просто переключаешь ТО с одного нагреваемого объекта на другой.

    Нет неправильно. Я хочу лишь сделать чтоб один из нагреваемых объектов, в данном случае бойлер, отключался нагрев после достижения заданной температуры. А другой объект все время продолжал работать...
    Байпасировать надо...

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Температура конденсации при этом должна значительно снизится.
    Нет. Не думаю... По манометру нагнетание компрессора все время на одном уровне около 16 бар. при R22.