При Тул=-7С и
безостановочном вращении вентилятора конденсатора после остановки компрессора,
при старте компрессора появляется авария LP.
При Тул=-7С и
вращении вентилятора конденсатора в соответствии с Pk после остановки компрессора,
при старте компрессора нет аварии LP.
Большую роль играет скорость падения давления на всасе компрессора.
Одно дело, когда давление падает за 5 секунд,
и другое, когда через 5-10 минут работы компрессора.
Onsyi : 14-05-2011
Возможные варианты LP:
1 - Грязные воздушные фильтры.
2 - Самоохлаждение.
3 - Перекрытый ТРВ.
4 - Заниженая скорость вентиляторов внутрянки или вообще один вент сдох, если их несколько.
5 - Заломы.
6 - Забитый фильтр осушитель.




Ответить с цитированием