Здраствуйте. Помогите разобраться. Подрядчик смонтировал две холодильные камеры на базе поршневых компрессоров bitzer. Одна плюсовая другая минусовая. Камеры работают и набирают температуру как положено. Но в обоих компрессорах уровень масла в смотровом окошке ниже минимума, как при работающей установке, так и при выключенной, что не может не настораживать. Подрядчик утверждает, что масло движется по системе и возвращается посредством маслоотделителя через какое то время. Но этого не происходит. Подскажите есть ли повод для беспокойства? И как правильно и в какой момент можно замерить уровень масла. Не хочется попасть на компрессор


Ответить с цитированием

вместе с хладагентом всегда транспортируется по всему контуру. Т.е. при работающем компрессоре масло постоянно покидает его в сторону нагнетания и постоянно в него возвращается со всасывания. Вопрос - почему оно покидает Ваш компрессор в значительном количестве? Можно предположитиь, что износ поршневых колец (особенно самых нижних - маслосъёмных!) стал настолько значительным, что компрессору уже требуется профилактический ремонт в квалифицированном сервис-центре. 
Социальные закладки