Cудя по графику, правильно ли работает этот кондиционер?
Дифференциальный клапан ORD-4-35 (2.3бар) - исправен.
Регулятор давления ORI-6-65/225-H - исправен.
При Тул = +13С они не оказывают действие на работу кондиционера.
Компрессор вышел из строя по причине утечки газа в капиллярке ТРВ, при этом ТРВ закрыт полностью. Визуально повреждение капиллярки не обнаружено.
При нагреве и охлаждении термобаллона шток не двигался.
При разрезании термобаллона ТРВ газа не было, не пшикнул.
Допускается ли замена капиллярки с сильфонным термобаллоном без перепайки ТРВ - ?
Почему защита по LP не спасла компрессор - ?
Как спасти компрессор при утечке в будущем - ?
Наблюдение.
При закручивании вентиля ТРВ по часовой стрелке
усилие винта через пружину идет на мембрану ТРВ - мембрана сжимается - расход газа через ТРВ увеличивается, перегрев уменьшается.
В данном случае винт можно было выкрутить против часовой стрелки до упора (торчит 1.5 см),
а закрутить до упора не удавалось (утоплен до 5 мм). При осмотре резьбы повреждений не обнаружено.
IMHO
Причина - не сорванная резьба винта, а мембрана сжалась, не во что винту упираться.
Вот, он, золотой признак утечки капиллярки ТРВ, халявный дефект.
Сюрприз под шляпой ТРВ - ДВА штока (толкатели диаметром 3 мм, длиной 40мм без резьбы и фиксаторов) от регулировочного винта на мембрану.
Толкатели вытолкнет жидкий фреон 7-15 (R410) Бар.
Куда они полетят, а за ними фонтан жидкаря фреона - неизвестно.
И пальцем не заткнешь (-30С), и газ не соберешь без помощника.
Шляпу ТРВ безопаснее менять с собранным фреоном.
После установки новой шляпы необходима настройка.
Так что лучше перепаять ТРВ, установить такое же, какое было,
без доп. настроек и спать спокойно.
Как предотвратить последующий выход компрессора?
Это типичный дефект при утечке фреона в этой модели.
Заменено 3 компрессора в разных кондиционерах этой модели на разных объектах.
Все компрессоры вышли из строя из-за утечки фреона.
Ситуация аналогична MHI FDC1008, штатная схема компрессор при аварии LP не спасает.
Что делать?
Утверждение ошибочное.
Странно, что yrtchik, который знает, как работает ТРВ, не заметил ошибку.
Правильный ответ.
Вентиль ТРВ, как водопроводный кран, по часовой стрелке закрывает поток фреона.
При закручивании вентиля ТРВ по часовой стрелке
усилие винта через пружину идет на мембрану ТРВ - мембрана сжимается - расход газа через
ТРВ уменьшается, перегрев увеличивается.
Газ ушел из капиллярки - мембрана сжалась до минимума - игла закрылась.
Если толкать штоки рукой со стороны мембраны, то видно через выходящую трубу, как поднимается игла. На входе, внутри ТРВ стоит сетка, она была чистая.
Ну, вот, зачем же так, тайны то раскрывать? Собственно говоря, именно поэтому никто и не высказался про изменение.
Иликтроника - иликтроникой, но надоть исчё и в холоде разбираться.
Это для FBT.
"Руководство для монтажников" Danfoss
Регулировка ТРВ Т2, ТЕ2:
Один оборот по часовой стрелке увеличивает перегрев на 4К.
https://clck.ru/JQJNm
Установлен ТРВ:
SPORLAN
ERVE-12-GA
45-5-60
Размер термобаллона нового ТРВ в два раза меньше старого ТРВ.
Требуется ли регулировка в этом случае - ?