Показано с 1 по 20 из 69

Тема: Аварийная эксплуатация двух компрессоров в одном контуре.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Ты это щас все серьезно???
    Реле высокого и низкого давлений у тебя не стоят???
    Тепловое реле на нагнетании тоже не стоит???
    Мля, да любая система дороже 40 -60 тыщ рэ должна быт увешана кучей датчиков и защит!!
    FDC808/1008 - датчик LP отсутствует.
    Датчик HP и тепловушка внутри компрессора есть, выручают, когда очень жарко и теплообменник загрязнен.
    Низкое давление слишком поздно отслеживается термодатчиками ВБ.
    Типичный дефект - дохлый компрессор без масла при утечке.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=26019

    Реальная история FDC808 на одном из объектов.
    Норма - 7кг R22
    При 4кг R22 cдох компрессор вследствие утечки на вентиле.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    FDC808/1008 - датчик LP отсутствует.
    Датчик HP и тепловушка внутри компрессора есть, выручают, когда очень жарко и теплообменник загрязнен.
    Низкое давление слишком поздно отслеживается термодатчиками ВБ.
    Типичный дефект - дохлый компрессор без масла при утечке.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=26019

    Реальная история FDC808 на одном из объектов.
    Норма - 7кг R22
    При 4кг R22 cдох компрессор вследствие утечки на вентиле.
    Если тебе важно отслеживать перегрев, поставь контроеллер с этой функцией, и будет или сигнализировать или отключать компрессор.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если тебе важно отслеживать перегрев, поставь контроеллер с этой функцией, и будет или сигнализировать или отключать компрессор.
    Установлен доп датчик LP на всасе компрессора P=1.5 Bar в разрыв тепловухи компрессора.
    Дядя Коля, спасибо за идею.
    Cплю спокойно 2 года.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Пьезодатчик?? Нуну, попробуй, расс кажешь потом...
    Я, если чо, диссер написал по спец анализу спектров

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    пьезодатчик?? нуну, попробуй, расс кажешь потом...
    я, если чо, диссер написал по спец анализу спектров
    индюк, я диссеры уважаю.
    обоснуй, если не трудно в 2 словах, критику.
    почему нельзя использовать вибро или аккустический датчик с узким спектром чувствительности, приклеенный к корпусу компрессора ?

    по иронии судьбы, я успел сменить один из инверторных компрессоров daikin vrv3, пока он не пробился на корпус. я думаю, что они все так умирают, только технари не успевают услышать их последнюю лебединую песню.

    мне повезло - услышал песню инверторного компрессора, спас плату инвертора от разрушения. теперь этот компрессор мурлыкает под столом, от частотника, в ожидании испытания волшебной пилюли для спасения его собратьев по разуму.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Даже в мотррах у машин много лет как применяют разложение на спектр для обнаружения детонации.
    Лет 25 назад попроще - был аналоговый узкополосныйфильтр. И то - обнаружение детона непростая штука, там фильтр перестраивается постоянно

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Даже в мотррах у машин много лет как применяют разложение на спектр для обнаружения детонации.Лет 25 назад попроще - был аналоговый узкополосныйфильтр. И то - обнаружение детона непростая штука, там фильтр перестраивается постоянно
    Как называется это устройство?
    Может китайцы уже продают его недорого...

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    Пьезодатчик?? Нуну, попробуй, расс кажешь потом...
    Я, если чо, диссер написал по спец анализу спектров
    индюк, а как ты относишься к ультразвуковому течеискателю УТ-2А - ?
    Его принцип основан на узкополосном ультразвуковом спектре,
    исходящемо от места утечки фреона.



    Коллега рассказывал, что этот ультразвуковой течеискатель изготавливают в Москве.
    Утечку R22 было слышно за 3 м в шумной венткамере с приточкой!

    "...Утечка гелия через отверстия сечением менее 0.02 кв.мм при давлении 0.2 атм. обнаруживается на расстоянии более 10 м.
    Для более "тяжелых" газов эффективность прибора выше."
    Цена около 10 т.р.
    http://www.gas96.ru/ut2a.html

    Аренда - бесплатно.
    http://www.gas96.ru/arenda.html
    Демонструшка.
    http://www.gas96.ru/video.html

Похожие темы

  1. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  2. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Два режима на одном агрегате