Пока что отсутствует, просто вся капиллярка над верхней полкой в МК, экспериментирую, потому как заводской испаритель с проходной КТ не выводил на режим холодильник, решил попробовать замену КТ, временно сделал так, все кардинально поменялось в лучшую сторону, но не до конца.
Ну моя мысль такова, что если с метр обратки добавить и уложить ее в пене, то хвоста не будет. Странное дело, добавил 1м КТ, на дозе по шильдику точно так же вылазит хвост, думаю метра мало, попробую добавить что бы в общем метров 5 было, посмотрю. Еще мысль была сварганить на обратке в пене докипатель, не пинайте только, это только мысль. Вообще это мой первый такой попадос, сам и виноват, не знал что в таких, та и в конкретно этом будет листотрубный испаритель в запенке, так и то он на 10 Барах треснул, при 8-ми услышал, как что то начало потрескивать, бывало такое при сильной утечке пластик отстает, а тут
А вот есть разница в подключении патрубков вот этого испарителя мирВТО.jpg, я еще ни разу не ставил испарители листотрубные, а тут подумал, что может кроме всего прочего не правильно подключил, слева подключил к испарителю МО а правый к МК?
В этом конкретном случае не лень, так как из-за отсутствия необходимого опыта, каждое телодвижение было с надеждой на успешный исход, ан нет. Плюс один раз попался мне с утечкой и меняной КТ которая вся была уложена в МО над верхней полкой и холодильник работал, не помню по весам или регулировал дозу, но работал в режиме на всех положениях ТР и без хвоста, правда было это зимой и в мастерской чуть больше +10 было, может сейчас и вылез хвост.
При таких наружных температурах теплопритоки слабые давление всаса падает рано отключая термик и не давая фреону занять положенное ему место,надо термик коротить и рубать хвосты не взирая на минусы в х.о.
буцефал, Спасибо за ответы, картина все больше проясняется, с третьего раза понял, что коротить термик - перемычку поставить (на прямую МК включить) С миру по нитке - бедному.... Хоть и читал несколько талмудов типа Патрика Котзаоглониана, много форума скурил, но эффект понимания больше приходит когда дают знающие люди дельные подсказки в конкретном практическом случае и усваивается легче и приходит понимание. Спасибо всем форумчанам, кто не жалеет времени помочь нуждающимся, вернется с дивидентами, Бог не Тмошка.... Да и когда попадаются такие проблемные холодильники, тоже начинаешь углубляться в подноготную.
Еще один вопрос, я так понял, что РТО рекупирирует, значит выполняет 2-е функции, и греет обратный трубопровод позволяя докипать хладагенту в нем и охлаждает жидкий хладагент в КТ? И соответственно, без РТО даже если воткнуть родную КТ но допустим в морозилку всю спрятать, то велика вероятность выхода "хвоста" у МК? Правильно я мыслю?
На данном фото справа? Значит я правильно установил, спасибо. Еще вопрос, может ли в системе быть много масла? Много масла ушло в испарители, с компрессора слил грамм 150 масла, влил 320 по паспорту тля СКН-150, испаритель ХО поменял на новый, а вот МО не промыл, собрал систему с косяками (без РТО и т.д.), забульчало в испарителе, залил в обратку грамм 150 R141b и азотом под давлением 8Бар с час давил, через КТ вышло грамм 100 масла, собрал систему, экспериментировал с КТ но опять же с теми косяками (без РТО и т.д.), не бульчало. Вчера переделал, сделал РТО, больше чем 1,5 м КТ начиная от уровня испарителя до выхода из шкафа примотал скотчем к обратке. По шильде обратка температурой наружного воздуха, через пару часов работы начало бульчать в испарителе ХО, сделал по совету в этой теме, долил 134-го до выхода хвоста, уже сутки маслает, а как бульчало так и бульчит, хвост до средины обратки на выходе так и стоит. Не обращать внимания?
Я же спецом дозу увеличил, что бы масло вернуть в МК, давление около 0-ля. Что интересно температура вообще для меня загадка, при температуре испарителей МО -28 в МО -17 при сутках не отключаясь, было вчера -22. В ХО при температуре на испарителе от -16 до -23 всего то -1 тоже при неотключении около суток. Резинка ХО в нормальном состоянии, МО нижняя часть в плачевном, но сквозных дырок нет.
Никогда не мой в обратную через капилляр. РТО лучше всего припаять к трубе или пустить внутри трубы. Что не ясно с температурами?
AleksScrew, Да просто теплопотери шкафа большие, при -28 на испарителе -16 -18 в камере, при такой длительной работе, должно бы приблизиться к температуре испарителя в МО, по крайней мере. Может из за того, что пустой, но первый раз такое наблюдаю, обычно когда жду отключения на максимуме ТР, то в морозилке и до -25 при пустом опускается.