А разве уже на улице 35? Придет лето , само давление подскочет , и температура конденсации тоже и как следствие упадет производительность ,будет меньше простоев длительнее работа , Но зачем сейчас то загонять за эти пределы .И если в характеристиках битцера указана конденсация 54 град , это не означает что ниже - нельзя . А вот для чего кипение - 27 при + 4 в камере и при обмерзшем всасе - головки 110 град - так никто и не объяснил , и как от этого избавиться - тоже без ответа.
Ну почему же , писал и не раз - на горках , где не справлялись родные конденсаторы , и портили вид ( на центральных улицах) - компрессора впендюрили в 60-ки . Освободившиеся конднсаторы поставили параллельно родным там , где невеликие требования к дизайну . на витринах и шкафах встройках где возможно - улучшили обдув , где хреновые конденсаторы - заменили , в торговых залах температура 20-25 град.Перестали гореть компрессора , нет авралов в жару по перегреву , Опять по наивности думаю кому то мой опыт поможет , и опять Муравей скажет :" Скоро Вас выгонЮт на х#й "