Бред какой то, камера с нагрузкой 0,25 квт. Это обычный ларь.
Если уж насмерть уперся в этот компрессор , тебя выручит только аккумулятор холода . Емкость с хладоносителем ( этиленгликоль . тосол . антифриз , рассол в крайнем случае) - объем аккумулятора и количество хладоносителя просчитаешь . когда вплотную этим займешься ) охлаждается твоим компрессором , и насосом подается на потребители - твои камеры. Только испарители потребителей ( камеры , лари , витрины ) придется поменять на фанкойлы .
232Вт хладопроизводительности теоретически можно получить от данного компрессора, если сочетать частотное регулирование и CRII (фирменную систему от bitzer), да ещё и зажать его высокой конденсацией и низким кипением.
Задачка из области лабораторного опыта. Или из области моды и гламура, как D&G - дорого и глупо.
Любые извращения как то всякие аккумуляторы (жидкаря или холода), косвенное охлаждение с сооружением чиллера, добавление неконденсатов, для стабилизации работы трв и прочая ересь обойдётся на порядок (а может быть и на два) дороже, нежели просто напихвать в ваши клетушки сплиты от полаира. Да и ещё работать будет на порядок (или на два) менее надёжно.
Но это всё ерунда, расскажите лучше, что за испаритель такой для НТ камеры с хладопроизводительностью 232Вт. Подозреваю, что это какая-то посторонняя цифра, типа мощности вентиляторов.
ок, чтобы продолжить тему (не конкретный пример, а именно тему) спрошу следующее.
намедни (в пятницу) смотрел одну любопытную установку.
камера. ну как камера - комната просто, кубов 30, в ней висит 6штук ирсн-12.5. на улице прикручен 4сс-9.2y. конденсатор производства ddr. девятирядный и вентилятор на нём с крыльчаткой от жигулей и обычным трёхфазным асинхронником на квт. рессивер ~20л.
фреон почти ноль. слил в баллон, оказался r22. всего там было около 2.5 кг (это при объёме испарителей 33л...) на компрессоре живописная надпись bse 32. масла, если так можно назвать коричневую субстанцию, что булькает внутри, по верху окошечка.
трв одна откручена напрочь, баллончики в воздухе. причина вызова - одна пара ирсн не обмерзает.
дозаправил пару кг, обмёрзла. трв закрутил, подстроил перегрев на минимум. всё это хозяйство заработало в режиме -27 кипение/ +30 конденсация. компрессор на грани залива. задница около нуля. головы 105-110*с.
интересно, что летом будет, если доживёт, конечно. давно, спрашиваю, так работает? - да несколько лет, говорят...
живучие они всё-таки, эти крокодилы. я бы на его месте давно склеил ласты, не от перегрева, так от горя.
ну и собственно вопросец. что с этим безобразием делать? динамику (воп), сказали нельзя. компрессор живой списать без видимой причины и поменьше туда что-нибудь закорячить? какие варианты предложите, друзья? клиент хороший, более ста единиц оборудования на обслуживании, платит без вопросов...
может промыть, заправить 507 и побить свой личный рекорд извращений?
Социальные закладки