колеги, помогите разобраться в проблеме: иногда летом, особенно сейчас раз в сутки выбивает реле давления МР-54 на битцере. заменили реле на новое, но не помогло. подключили коллектора на замер разницы давлений между насосом и картером. показало 2,5-3,5 бар разницы(не ниже 0,65бар). по мониторингу работы установок вижу иногда между включениями в работу повышение давления всаса и кратковременное скачива-ние его в ресивер. трасса примерно15метров. соленоид не пускает. решил, что из-за длины трассы выкипает фреон оставшийся в ловушках и постепенно иногда повышается давление всаса-хотя не факт, может и клапана нагнетательные. увеличили дифферинциал на реле низкого давления до 2 бар-не помогло. по монито-рингу вижу, что иногда после выключения компрессора по температуре-он не включается. не думаю, что при откачке фреона компрессором и вспенивании масла оно разжижается. хотя завтра проверю. может у кого на практике было такое? как с этим бороться?