    По умолчанию реле давления на нагнетании

    Целеобразно ли устанавлевать аварийное реле высокого давления в нагнающий трубопровод на компрессор?

  2. #2
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    На какой холод? Встройка, выносной, централь? Вообще - да.

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Гошша, ценраль, почему?

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    перед вентилями не хреново ставить... чтоб при пуске при закрытом вентеле отрубало.

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    то есть от дурака?

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    дураку в помещении делать нечего

  7. #7
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    увольняем 90% населения... не надо дураком быть, чтоб по запарке вентиль не открыть...

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Целеобразно ли устанавлевать аварийное реле высокого давления в нагнающий трубопровод на компрессор?
    :confused:

  9. #9
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    начтех, а по твоему, не надо?

  10. #10
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    если у тебя полугерметик, то вкручивай сгон в голову и ставь рд-ху. недай бог забудет кто-то роталок нагнетательный открыть перед пуском. а в чем проблема, откуда ноги у вопроса? ты защищаешь компрессор или централь?

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    windstor я первый начал. не могу ответить однозначно, поэтому и советуюсь со всем миром.
    мое мнение за:
    1. от дурака (все таки)
    2. если есть обратный клапан, при его разрушении и перекрытии прохода
    3. бережет клапана во время пуска
    4. если нагнетающий коллектор без петли
    против:
    успеет ли он сработать при п.2
    и не ломнет ли сифон раньше чем подорвет клапдоску

  12. #12

    По умолчанию

    Обязательно, и именно в тело компрессора. И вентили забывают, и при разрушении вентиль забить может. Причем желательно ставить выше уровня компрессора или делать подъемы, в противном случае может забить маслом, а если капиляр стоит, то это еще вероятнее.

  13. #13

    По умолчанию

    ну ты ставь очков 25, и все гут. проверено годами и аварийных ситуациях тоже.

  14. #14
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    возьми трубку 6-ку, накрути несколько компенсаторных петель и спи спокойно. еще ниодного сильфона не разорвало и работает как швейцарские часы. для спокойствия поставь рдху без автосброса и ты будешь знать о КАЖДОМ разе когда она выбила))

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    при разрушенном обратнике давление в 30-ку за 1 секунду. и прокладки наф..... сам видел. успеет ли сработать?

  16. #16
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    по моему, установив какую нибудь защиту, хуже не сделаешь. хотя с нашим менталитетом... один раз теплушку на движок от фака поставил и отторировал ее. сам на сессию уехал. приезжаю - рассказывают: теплушка вышибать начала. ну мы ее и "настроили", чтоб не вышибала. потом вышиб автомат по причине сгорания двигателя. позже выяснилось, что в щитке контакт плохой был и одна фаза переодически пропадала...

  17. #17
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Ясен пень надо, и желательно без самовозврата, конечно ехать впадлу, но надо узнать чавой.

  18. #18
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    ded t, пришел.... сейчас начнет мне за факиифывсы высказывать....:D

  19. #19
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ded t, рад, где пропал? зарабатывал не бось?
    а как на счет 3. бережет клапана во время пуска

  20. #20
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    по моему, установив какую нибудь защиту, хуже не сделаешь. хотя с нашим менталитетом.
    какая нибуть защита, денег стоит к сожалению. а когда шеф говорит дешевле надо доказать что надо или не надо, блин. Была б моя воля установил бы все, что возможно и спал спокойно

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. выбивает реле давления масла МР-54
    от а.борисыч в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 12:43
  2. выключается по реле низкого давления
    от Денис29069 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 11:54
  3. Реле давления Alco Controls и вентилятор
    от Владимирыч в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 15:59
  4. Id PLUS 974 - Функция реле давления
    от sollex в разделе Eliwell
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 12:20
  5. реле разности давления
    от mnaz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 22:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •