Показано с 1 по 20 из 22

Тема: ШХ Polair 1,4 с контроллером Dixell Prime . Скачки температуры.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Что-то похоже на проблему с вентилятором испарителя,

    Цитата Сообщение от Ivan 11 Посмотреть сообщение
    Забеспокоился, посмотрел внутрь, вентилятор работает, вроде все в порядке. Ничего горячего внутри не стоит (иногда повара шалят). После этого резко, прям на глазах температура пошла вниз (но настолько резко, что я засомневался, что это возможно вообще)Скинулась до 4,8 буквально минут за 5-10.
    Да, похоже на концевик на двери. Там их 2 штуки. Наклон на заднюю часть шкафа отрегулировать, посмотреть чтобы полки не выступали. Бывает одну дверь хлопнут и вторая приоткрывается. Концевик может сам по себе то срабатывать , а то и нет. Не отрегулирован может быть или дверь просевшая. А пальцем нажмёшь и всё крутится. Мне как то пытался претензии выставит инженер ресторана. Я его пригласил в холодный цех понаблюдать. Стоим пару минут- приходит девчуля, вынимает из холодильника таз с салатом, таз в руках, а дверь захлопывает ногой и уходит. Вторая дверь в момент захлопывания первой приоткрывается. Смотрим в шкаф- МЭД стоит на месте. Случайность? Ждём ещё пару минут, приходит следующая и всё повторяется.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Вторая дверь в момент захлопывания первой приоткрывается.
    ТочноВспомнил, буквально на 3-4 сантиметра, в "глаза не кидается" шкаф за спиной у продавщиц, но никто не спохватится. Только шкаф Ариадна с распашными дверями был.

  3. #3
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    [QUOTE=coolerman65;463942]Да, похоже на концевик на двери. Там их 2 штуки./QUOTE]
    Там может плохо дверь закрываться, регулировка конечника и сам конечник. Но в любом случае, необходимо сведующему человеку на месте смотреть.

  4. #4

    По умолчанию

    Бинго! я ж эти концевики первым делом проверил! но по колхозному((( нажал пальцем, ага, карлсон закрутился! норма. НО!после последних постов гляжу еще раз, уже внимательнее - ба! так иногда же открываю левую дверь, а вертушка даже по инерции не крутит... осмотр показал, что левый хвостовик не придвинут до упора вперед, в отличие от правого... сейчас мы его подвинем, и посмотрим!!!! всем спасибо, сейчас будем проверять догадку!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ivan 11 Посмотреть сообщение
    Бинго! я ж эти концевики первым делом проверил! но по колхозному((( нажал пальцем, ага, карлсон закрутился! норма.
    Вот так и убивают компрессора, нет бы мастера вызвать он бы сразу нашел что к чему, Ivan 11, ты тут нам неделю мозг компостируешь, а сколько вообще длилась такая работа без вентилятора, думаю еще бы немного и попал на замену компрессора

Похожие темы

  1. Помогите с Контроллером dixell xr70cx
    от vadsson в разделе Dixell
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 16:33
  2. Нужна помощь с контроллером Dixell XC1008D
    от spectrum в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 18:03
  3. Народ помогите с контроллером Dixell 811 m
    от Kayrat в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:48
  4. шарп?самсунг,индезит или бош?Скачки напряжения!!!
    от nikstom в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 23:58
  5. Блок управления с контроллером Dixell
    от fatboy в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 15:27

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •