    стоял данфос 15 на 134 фреоне.промыл систему просушил хочу установить L'Unite AE 4460 Z на 404 так получилось взять его дешевле да и гарантия там была на данфос .на шильдике шкафа написано что можно 134 или 22 .какой фреон заправить 22 или всё таки 404

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кока Посмотреть сообщение
    стоял.... на 134 фреоне
    Цитата Сообщение от кока Посмотреть сообщение
    хочу установить..... на 404
    Цитата Сообщение от кока Посмотреть сообщение
    написано что можно 134 или 22
    Цитата Сообщение от кока Посмотреть сообщение
    какой фреон заправить 22 или всё таки 404
    Братишка, я тоже хочу курнуть тоже, что и ты. Выслать могешь?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    134

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Братишка, я тоже хочу курнуть тоже, что и ты. Выслать могешь?
    Боюсь тебе не понравиться.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кока Посмотреть сообщение
    стоял данфос 15 на 134
    я так понимаю SC15FT=15.28cm3
    Цитата Сообщение от кока Посмотреть сообщение
    AE 4460 Z на 404
    =10.33cm3
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    134
    счастья не будет,он слабее...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кока Посмотреть сообщение
    стоял данфос 15 на 134 фреоне.промыл систему просушил хочу установить L'Unite AE 4460 Z на 404 так получилось взять его дешевле да и гарантия там была на данфос .на шильдике шкафа написано что можно 134 или 22 .какой фреон заправить 22 или всё таки 404
    Можешь попробовать и 22 и 404 . Возможно и капилляр не придётся менять или немного подкорректировать., надо смотреть по месту. Раньше на нём стоял 4440 ( R22), позднее SC10C.
    А если внешняя температура жаркая, то лучше всё родное.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    установил сегодня. заправил 404 фреон вывел 2.1 бар всасывания при 2 градусах внутри шкафа набирает нормально не большое ли давление

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    08.07.2013
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    А какой температурный режим нужен? Думаю нормальное! Можно и увеличить до 2.8 - 3, если нужно +2....+4.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2015
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
    А какой температурный режим нужен?
    в настройках +2.+5 лежит молочка и капуста квашенная

  10. #10

    По умолчанию

    2,8-3 бара это много особенно зимой, от 2 до 2,5 в зависимости от температуры окружающего воздуха

  11. #11
    mihail.97
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    2,8-3 бара это много особенно зимой, от 2 до 2,5 в зависимости от температуры окружающего воздуха
    У него 404, так что даже пониженное.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    2,8-3 бара это много особенно зимой, от 2 до 2,5 в зависимости от температуры окружающего воздуха
    На 404-м 2,8 -3 ати при +2 - +4 в объеме -это перепад 16 градусов , нормально даже для статики , а здесь обдувной испаритель , так что работать будет нормально. Засада в другом - при повышении температуры кипения ( уменьшение перепада температур кипения и конденсации) увеличивается производительность компрессора , а он еще с завода идет задушенным слабым конденсатором .Потому обеспечь нормальную температуру конденсации и все будет в порядке.

Похожие темы

  1. полаир
    от жорже в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 10:11
  2. полаир шх-07
    от кока в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 20:20
  3. Полаир ШХ-1,4
    от Марат77 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 22:48
  4. ШХ-1,0 полаир ВС 110-Р
    от жора в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 06:19
  5. Полаир 2-х компрессорный
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:27

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •