А что сложного-то? Залом виден, уже пол дела. Проход слабый, давление нагнетания высокое, т.к. жарко. вот и вырубается. Только вот если он так уже давно работает, то могут быть подпалены обмотки.
А что сложного-то? Залом виден, уже пол дела. Проход слабый, давление нагнетания высокое, т.к. жарко. вот и вырубается. Только вот если он так уже давно работает, то могут быть подпалены обмотки.
Ну клиент говорит 2 недели так. Ну трубу попробую выгнуть, сломается - паять нечем, азота нет. Покопаться охота но и гемороя неохота подцепить.Просто если залом есть - то обмерзание было бы и хладопроизводительность падала, но аварийное отключение горшка?
А где давления? Хотя бы всаса, в момент отключения. Конденсатор просвечивается? или забит пухом наглухо? Испаритель не забит?
Седня на сименсе прозванивал колодку датчиков ,предварительно есно отсоеденив от платы ,поставило в тупик шо все провода по килоомам звонятся между собой ,как такое может быть ?Холодос морозит нормально не отключается, хол камеру загоняет в минуса.
Ребят, вопрос по опресовке холодильников на R600a. Какое максимальное давление можно дать без опаски порвать испаритель? Где то уже писали об этом, но что-то не нашел!![]()
От 6 до 10 в зависимости от типа и марки . Труба выдержит больше листового.
Социальные закладки