Нужен контактный термометр, я не знаю чем ты распологаешь, поэтому посоветовать не могу. Твой для этой цели не годится, прикинь сам, что так быть не может. Самый простой способ померить термопарой которая идет с тестором (которые с функцией измерения температуры). Даже если у тебя такого нет, можно без проблем одолжить у кого нибудь.
до отключения вентилятора
IMAG0636.jpgIMAG0639.jpg
после отключения одного вентилятора
IMAG0642.jpgIMAG0648.jpg
что скажете? в чем была проблема?
...
Всас обмерзает потому-что кондиционер расчитан для работы до +55 гр. наружнего воздуха (ОАЭ) , поэтому капилярка на внутреннем блоке имеет диаметр больше и фреон имея при +20-25 гр. на улице сильно переохлаждается , а на испарителе просто не успевает докипать и часть жидкаря пролетает до компрессора , лечится установкой фассека или др. регулятора скорости на главный вентилятор .
У Вас есть маркировка и штрих код , думаю что делать дальше объяснять не надо.
Amir, в таком случае практически все кондеи последних лет делают для Эмиратов..
ЗЫ Просто тупо не докладывают мяса (занижают т.о.п. испарителя) и все дела.. Раньше 12-е блоки весили больше чем сейчас 18-е..Про наружки и говорить нечего..
kvant, Вы в 1-м # выкладывали цифирь по температурному режиму: Т на входе в ВО, на выходе, на улице. После отключения одного вентилятора режим нормализовался или "нормализовался", хотелось бы узнать какая дельта на ВО и остальные. Не работает ли КМ влажным ходом? Какое переохлаждение на КД?
в #47 есть цифирь после отключения вентилятора. Остальные замеры не проводил. Так как я писал ранее что мне до ваших знаний далеко, посему меня заинтересовало что такое работа КМ влажным ходом? Так же можно просветить про Дельту на ВО если Вас не затруднит поделится каплей знаний, с нетерпением жду ответа в ЛС.
спасибо одна есть вторую скачаю. вернусь к своим кондерам, заметил сегодня если на улице ниже 24С то всас обмерзает, если ближе к 28-30 то просто влажный. еще есть кассетник 48-й, тоже с новья не правильно работает, у него тоже обмерзает всас но обмерзает по другому, мерзнет только труба от фильтра до входа в компрессор, как инеем покроется сразу вырубается, оттаит включается. вот такие у меня кондиционеры.