Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 27

Тема: Помогите тера фрига s40p!

  1. #1

    По умолчанию Помогите тера фрига s40p!

    Здравствуйте! такая ситуация: у меня установка s40p. подключил манометры, включил холодильник на тепло- компрессор щелкнул, включился вентилятор на конденсаторе, а на испарителе нет. Включил на холод- компрессор щелкает, включается вентилятор на испарителе, а на конденсаторе не хочет.. что за беда такая? прозвонили все провода, все в норме, реле тоже.
    Никто не сталкивался с таким?
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте! такая ситуация: у меня установка s40p. подключил манометры, включил холодильник на тепло- компрессор щелкнул, включился вентилятор на конденсаторе, а на испарителе нет. Включил на холод- компрессор щелкает, включается вентилятор на испарителе, а на конденсаторе не хочет.. что за беда такая? прозвонили все провода, все в норме, реле тоже.
    Никто не сталкивался с таким?
    Спасибо!

  3. #3

    По умолчанию Помогите тера фрига s40p!

    Здравствуйте! такая ситуация: у меня установка s40p. подключил манометры, включил холодильник на тепло- компрессор щелкнул, включился вентилятор на конденсаторе, а на испарителе нет. Включил на холод- компрессор щелкает, включается вентилятор на испарителе, а на конденсаторе не хочет.. что за беда такая? прозвонили все провода, все в норме, реле тоже.
    Никто не сталкивался с таким?
    Спасибо!*HELP**HELP*

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    У манометров стёкла не закрашены случайно?Показания есть,хоть какие то?Внешняя температура?А воопще,ты по моему хочешь сломать нормально работающую установку.

  5. #5

    По умолчанию

    при включении на тепло, из-за неработающего вентилятора в испарителе- давление растет(
    тоже самое, только при включении на холод, давление растет из-за неработающего вентилятора в конденсаторе

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от коллега Посмотреть сообщение
    подключил манометры,
    Так показания дай,хоть!Мож один вкл по температуре,а другой по давлению!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от коллега Посмотреть сообщение
    давление растет
    Скока в "граммах"???

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Так показания дай,хоть!
    -Приборы?
    - 45!
    - Что, 45??
    - А что, приборы??

  9. #9

    По умолчанию

    да вот имено, что по давлению включиться вроде должен (до 28 на нагнетании, на всасывании 3-4 бар), но только не включается. на нагнетании стоит датчик, грешил на него, обошел на прямую. все осталось неизменным. Чем все же управляются эти вентиляторы?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    это нормальная работа установки! температурный датчик оттайки воткни в центр испарителя в ламили аккуратно. вентиляторы испарителя при работе на "тепло" включаются при 30 градусах

  11. #11

    По умолчанию

    А есть схема на этот холодильник или подобный ему?
    Спасибо!

  12. #12

    По умолчанию

    спасибо! ща посмотрю! а вот при охлаждении давление растет, вентилятор не включается( доходит до аварийного отключения)

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от коллега Посмотреть сообщение
    такая ситуация: у меня установка s40p
    Расскажи конкретно,где ты её взял,заправлял ли сам,если да то чем,вакуумировал ли,какое конкретно давление на всасе и нагнетании при работе на холод ,хотя бы через пять минут после запуска,конденсатор в каком состоянии?Колись,короче.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от коллега Посмотреть сообщение
    вентилятор не включается
    Напрямую пробовал?

  15. #15

    По умолчанию

    отвечаю по существу.
    Приехал один товарищ на мазуреке: у него как раз оный холодильник и стоит. Говорит, что не холодит и не греет и еще цикает чтото под кабиной при включенном рефе.
    Подключили манометры и смотрим, что вентиляторы на конденсаторе не пашут, ну и соотвецтвенно давление нагнетания растет, доходя до критической отметки 35 бар- муфта компрессора и начала отключаться( сбросив чуток давление до номиналки 25-27 бар- опять муфта срабатывает) Ищем причину неисправности дальше.
    Открываем конденсаторный блок, лезем сразу в релейную плату. там 3 предака стоят и штук релюшек. один 5 амперный предак был сгоревший, заменили; включаем холодильник- опять не работает. Залезаем опять в релейную плату, смотрим предак- он целый. Значит причина не в этом...
    Прозвонили проводку, нашли оплавленные провода на датчик перегрева( стоит прям после компрессора на нагнетании). Странность заключается в том, что этот датчик работает от массы( провод прям в аккурат идет с акб, второй провод( оранжевый) идет, как я понял к релюшкам ( реле все целые). Исключили этот датчик путем замыкания цепи идущих к нему. Опять ничего не вышло...
    Залез в И испарительный блок. Там стоит теплообменник, какой-то разветвитель, с катушкой( клапан рабочий), клапан оттайки( тоже рабочий), еще есть 3 датчика: два, как я понял, высокого и низкого давления... третий не знаю что за датчик.
    Датчик оттайки втиснут в ламели по самые не балуй ( сопротивление изменяется по мере нагревания или охлаждения) думаю, что рабочий.
    Мне просто надо понять как эдакая сволочь работает.... с занотти куда проще) Буду очень признателен, если у кого-нибудь есть мануал!
    Спасибо!

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Напрямую пробовал?
    Вентиляторы рабочие

  17. #17

    По умолчанию

    Думаю, проблема в алгоритме работы... что-то где то не работает, а вот что?

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от коллега Посмотреть сообщение
    Там стоит теплообменник, какой-то разветвитель, с катушкой
    четырёх ходовой клапан

    Цитата Сообщение от коллега Посмотреть сообщение
    еще есть 3 датчика: два, как я понял, высокого и низкого давления... третий не знаю что за датчик.
    третий (серый цвет) среднего давления он как раз отвечает за работу вентилятора конденсатора



    проверь провод от пульта (интернетовский разьём) на синем проводе должно быть "+"24в

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2015
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    схему могу по почту кинуть . не могу загрузить сюда (руки из одного места). фаил ".bmp"

  20. #20

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Терра фрига
    от Денис424 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 08:28
  2. воздухоохладитель Фрига-бон MUC960R
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 17:09
  3. вентиляторы фрига-бон низкооборотистые
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 12:00
  4. конденсаторы фрига-бон
    от reanimator в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 11:52
  5. терра фрига с30
    от Ярославка в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 23:48

Социальные закладки