до сих пор , диагностика компрессоров не вызывала вопросов.
был случай , когда потребовалась повторная диагностика , после сделанной другими специалистами .
сплит система новая , наработки менее 20 часов .
симптомы :-
компрессор не пускался .
компрессор на 18 btu однофазный . конденсатор меняли .
подал 220 в на рабочую , и 220 в со сдвигом фазы на 120 градусов на ту , что через конденсатор работает .
компрессор пустился начал качать и ........греться реально ...
но по штатной схеме не пошел .
итог -замена .




Социальные закладки