Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 45

Тема: eliwell id 974 LX ошибка датчиков.

  1. #1

    По умолчанию eliwell id 974 LX ошибка датчиков.

    контроллер эливел мигают ошибки е 1, е 2, меняю датчики, без изменений. что можно сделать? переключал тип датчиков, без изменений. датчики в порядке.

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    возможно проблема в 8 -ой клемме контроллера. а после переключения типа датчиков нужно обязательно отключать питание контроллера и снова включать.

  3. #3

    По умолчанию

    Если проблема в 8 клеме. Что можно сделать?

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    на клемму 8 подключаются 2 провода,и если у неё нет контакта с контроллером ,то будут такие ошибки.в этом случае контроллер менять.у меня были такие ошибки на дисплее когда кто-то установил разные датчики + 2 провода на 9 клемму.

  5. #5

    По умолчанию

    После замены датчиков разных типов и внесения изменения в соответствующей "папке",надо контроллер выключить и потом включить и все будет нормально.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    контроллер эливел мигают ошибки е 1, е 2, меняю датчики, без изменений. что можно сделать? переключал тип датчиков, без изменений. датчики в порядке.
    Ставил такие контролеры пару десятков.Изних три с самого первого подключения показывали Е1,Е2.Менял на другой Еливэл-всё работало.Брак.
    Также менял их при ремонте с этими же ошибками.Причина в основном -попадала вода внутрь контроллера и больше он не работал

  7. #7

    По умолчанию

    контролер новый всего неделю отработал. поставил я его и оставил старые датчики от данфоса. работал нормально, не корректно показывал температуру. фактическая температура была ниже, той которая отображалась на дисплее. может эти не родные датчики все испортили?

  8. #8

    По умолчанию

    а датчики звонятся? (если пт1000 конечно)? у меня был случай с грызунами: съели все кабеля до вопа, датчики в том числе( бегать им видите-ли мешало!), и ешо был случай когда крышкой перетерло (поленился нормально проложить). если сразу работало, то дело не в датчиках. мож и 8 клема...

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    sollex, платиновый тысячник там не идёт http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=367

  10. #10

    По умолчанию

    Разобрать прибор и пропаять клемник к плате! При затяжке проводов датчиков-возможно был повреждён контакт!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  11. #11

    По умолчанию

    поменял тип датчиков, отключил прибор от сети и включил.все заработало. только вот странно. по умолчанию стоит тип датчика ртс, а выставил Ntc, хотя датчики родные.
    спасибо всем. особенно марат77

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    sollex, платиновый тысячник там не идёт
    ну сорри ноликом обшибся...

  13. #13

    По умолчанию

    Не меняется значение температуры (считанной из камеры) на контроллере. Что можно сделать, чтобы контроллер постоянно показывал температуру в камере?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mb2010 Посмотреть сообщение
    Не меняется значение температуры (считанной из камеры) на контроллере. Что можно сделать, чтобы контроллер постоянно показывал температуру в камере?
    Также на контроллере отсутствует функция ddd

  15. #15

    По умолчанию

    В папке DIS, параметр DDL поставь 0.

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mb2010 Посмотреть сообщение
    Также на контроллере отсутствует функция ddd
    она там есть, читай здесь, если голова за плечами есть, найдешь

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    контролер новый всего неделю отработал. поставил я его и оставил старые датчики от данфоса.
    Во-первых не факт что новый не пострадал (например) от перенапряжения или бросков напряжения. У меня например 974-й вылетел через три дня по порту датчиков, персонал подтвердил, что перед этим пару часов дергали свет.
    Во-вторых Данфоссовские датчики (особеннно последних моделей) имеют сопротивление, отличное от стандартных. Есть и на 3 и на 5 кОм. Просто прицепи к прибору родные датчики, никуда их не ставя, и убедись, что с этими датчиками проблем нет (или наоборот).

  18. #18
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    фактическая температура была ниже, той которая отображалась на дисплее.
    Там калибровка есть, можно было подстроить.
    Цитата Сообщение от mb2010 Посмотреть сообщение
    на контроллере отсутствует функция ddd
    она во второй папке

  19. #19
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Там калибровка есть, можно было подстроить.
    Не факт, в Geco тоже датчик трехкОмный, так после всех манипуляций (на время ремонта блока ставился 974-й) он показывал +34 вместо имевшихся +5. Персонал привык быстро.

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Не факт, в Geco тоже датчик трехкОмный, так после всех манипуляций (на время ремонта блока ставился 974-й) он показывал +34 вместо имевшихся +5. Персонал привык быстро.
    Не вижу проблем с заменой датчиков, ибо у меня они вёдрами измеряются, негодными провода увязываю. стоят от 56 до 400 р. за штуку.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Eliwell ID: 974 Ошибка E2
    от Misha1979 в разделе Eliwell
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2017, 16:32
  2. Eliwell id974 ошибка E1
    от Бахтиёр в разделе Eliwell
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:03
  3. Куплю ELIWELL 974 можно без датчиков Москва
    от bolabol в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 23:36
  4. ошибка eliwell id 961lx
    от Alex-t97 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 14:46

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •