фотография(3).jpgфотография 1.jpgфотография 2.jpgдобрый день уважаемые коллеги!!! проблема в канальном кондиционере мощностью 6,3 квт. приблизительно 2007г выпуска. установка была произведена в 2008г. модель mta3-48h. фреон 22. трехфазное напряжение сети (380в)
а теперь по порядку.... .
канальник в сборе с внутренним и наружным блоком привезли на склад, собрали, заправили как нужно, но не запускался наружный блок не при каких режимах. внутренний на все команды "отвечал".
мы разобрались и отремонтировали блок управления наружного блока... . заново собрали, заправили и вот - все заработало во всех режимах !!!!!! нооооооо , компрессор начал очень сильно стучать, как мощные удары молотком по железу... .мы сразу все отключили. подсоединили манометр на низком давлении. запустили только компрессор (он запускается от магнитного пускателя, посредством управления центральным блоком) вручную зажав магнитный пускатель.... он также продолжал "бешено" работать, секунд 5 я его "держал" стрелка манометра даже и не дернулась. вывод - замена компрессора. на всякий случай проверили испаритель - он чистый. трубка на всасе обморожена после заправки фреона... но это нормально, фреон начал испаряться в трубе диаметром 19мм вот и пошло охлаждение.
заменив компрессор на такой же оригинальный vr61kf-tfp-542, копланд , опрессовав и собрав снова всю систему (трасса 3 метра диаметр труб 19 и 12 мм)... .перед включением влили немного фреона приблизительно грамм 800 (всего системе нужно 3,1 кг, по паспорту), с пульта включили на холод..... начал работать тихо стали добавлять фреон и одновременно токовыми клещами мерить ток потребления компрессора - он начинал расти с 3,5 а до 5,20 а, по мере большего вливания фреона и все..... больше ток не растет (по паспорту рабочий ток в режиме охлаждения 8,3 а), и буквально через секунд 3 компрессор начал стучать и "орать" также как и его со братец, давление на всасе не понижалось после перекрытия вентиля на короткое время. все отключили сразу.... . сбросили весь фреон, но оставили грамм 100, запустили установку - она стала работать тихо как ни в чем не бывало. только установку запускали вручную через магнитный пускатель. замерили напряжение на вводе где мы на "скрутках" подключились к кондиционеру, оно составило вот такой разброс между каждой фазой и нулем 240, 230 и 210 в. это нормально??? может причина в "скрутках"???? как мне известно, напряжение трех фазника должно быть близко к 220 в +/- максимум 5 в. такое ощущение будто копрессор не может протолкнуть фреон и начинает бешено молотить. перед заменой компрессора все продули азотом, все везде течет. забитости нет, капиллярки продуваются. может масло где забило ход фреона???.
у кого какие мысли, посоветуйте, очень нужно разобраться в проблеме! спасибо!!!
Социальные закладки