когда заправил по весам конденсатор быстро прогрелся и испаритель ровненько обмерз , но почти сразу обмерз и всас. так кто-то обоснует половинить капиллярку или удлиннять?
мощь неа а температура да!)
ЁПРСТ. Да ты хоть попробуй .
Точных данных ни кто не даст, всё из личного опыта.
[QUOTE=иильдус;193908]мощь неа а температура да!)[/QUOT
в смысле кпд?
Если всас обмерзает а температуру не набирает, значит фреон в системе не выкипает а льётся жидкарём. Значит его дофига загнано в капиллярку и он не выкипает.
По научному не могу объяснить.
ну, норма -0,4 - это ИМХО не совсем так, т.к. это соответствует Ткип -24, а так холодильник может и не обеспечить гарантированные не выше -18 в МК с нормальным КРВ. "Норма" -0,4...-0,5 бар, но всё равно -0,8 - это очень мало, по-идее капилляра много...
а всас холодный и будет - теплообменника после замены КТ теперь у тебя нет...
по рекомендации производителя длинна к.т 4,5-5 метров.Но к.т надо на всасывающую трубку возле компрессора намотать где-то 15-20см.А между конденсатором и корпусом кт. должна быть в трубке ПХВ ,что б не касалась конденсатора. Поменял не мало кт.проблем не было.
сева1, тупая замена капиллярки не прокатит, нужно делать теплообменник, иначе и доза съезжает серьезно, и стабильность работы никудышная.
Насчет программ подбора сильно не обольщайся - во-первых они ВСЕГДА приблизительные (глянь описание на них - дураков нет), во-вторых они как правило дают 2-3 диаметра кпиллярки, и не факт, что ты их запросто так найдешь.
Если захочешь это обойти, то это далеко не факт, что не вляпаешься, особенно если не делаешь теплообменники.
Найди описание "Регенеративный теплообменник", без него добиться результата невозможно:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...B8%D0%BA&lr=35
Кстати: одно описание ты уже пропустил - http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post193921
спасибо. пока что добавил 2 м капиллярки, дал газ по весам.... 10мин полет нормальный. хотя за 10 мин ничего не поймешь...
вот что нашел более подходящее к моему случаю. познавательно, но на сколько верно?
Регенеративный теплообменник в бытовом холодильнике.
12.02.2012 :: 21:29:00 Впервые произвел замену КТ в х-ке А-1709 (подробности опишу в теме про засорения). На мое счастье еще в том году припас калиброванную КТ от производителя, поэтому решился на замену без особых переживаний. Замена сама по себе не сильно заморочена: отрезаим старую КТ, запаиваем на всякий случай ее кончики, удаляем фиксирующие конденсатор саморезы, удаляем мастику в месте входа в МК сильфонной трубки терморегулятора, на КТ одел метровый кусок кембрика 4-ка, оставляем метровый конец капиллярки для МК голым, впихиваем в камеру, и впаиваемся во впрыск, наружный конец получается с запасом, его конец со спиральной намоткой одеваем на фильтр и впаиваемся здесь. Вот в принципе и вся основная процедура.
Но еще до замены КТ возник вопрос как правильно делать регенеративный теплообменник. В том что он нужен, я даже не сомневаюсь - без него доза получается меньше, кипение хуже, температура в камере тоже не ахти, отключение под вопросом.
И надо же так догадаться: сделал 28 витков КТ на выходе их испарителя МК, замотал изолентой для исключения контакта между медью и алюминием, все спаял и собрал.
И только уже в конце заправки дошло - а ведь теплообменник сделан в корне неверно!!! Его нужно было намотать на выходе линии всасывания из испарителя ХК!
Тем не менее при +7,9 град в ХК поворотом регулятора убедился в срабатывании на 4-ке. Давление температура на линии всасывания были классическими.
Есть подозрения, что сейчас, пока прохладно, отклонения в работе будут незаметными, но вот летом это может вызвать проблемы.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким вариантом? Будут ли проблемы в дальнейшем??