Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Непонятка по шлангам.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2011
    Сообщений
    65

    Восклицание Непонятка по шлангам.

    Парни, всем привет.
    Не занимался рефами, но товарищ приболтал. Купил он себе фургончик Фольцваген с реф. установкой. Порты Шредера расположены под днищем и практически сгнили. Начал менять, а шланги какие-то интересные. Внутри капроновая (или полиэтиленовая) трубка, а верх резиновый. Таких на авто кондиционерах не встречал. Нужно в шланг вставить врезной фитинг с сервисным портом, но кажется, что эта капроновая трубка хорошо не прижмется к фитингу, т.к она жесткая. Кто сталкивался с такими шлангами? Специфика для рефов? Для чего такое исполнение и как их ремонтировать? Может просто поменять на резиновые? Посоветуйте, люди добрые.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    обычный шланг авторефа. к примеру у термокинга такие. на той части что вставляется в шланг есть резиновое колечко (а может и не одно) и специальный зажим-хомут. держит вобщем неплохо.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2011
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Спасибо, но как мне быть? Резиновых колечек я не увидел. Когда разрезал шланг на старом соединении, то на "елочке" фитинга, есть какой-то красный, как мне кажется, герметик. Но он не эластичный, жесткий.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    обычный шланг авторефа. к примеру у термокинга такие. на той части что вставляется в шланг есть резиновое колечко (а может и не одно) и специальный зажим-хомут. держит вобщем неплохо.
    Да, держит неплохо, но лучше обжать с применением гильзы, гораздо надёжнее. Использование резиновых уплотнительных колец на таких шлангах - обязательное условие.

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    специальный зажим-хомут. держит вобщем неплохо.
    Какое колечко на йух ? Магистральные шланги кримпером обжаты с помощью специальных стаканов и никакие чудо-хомуты не удержат его.
    Gidravlicheskii_krimper_MASTERCOOL_71500.jpg тут читай http://climatpart.ru/stati-1/stati/

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Никакого герметика там быть не должно,это колхоз.Берёшь фитинг,внимательно на него смотришь,видишь пазы под резиновые колечки.Покупаешь в магазине холодильного оборудования эти самые колечки необходимого диаметра,а лучше купи набор разных диаметров,натягиваешь на фитинг,одеваешь шланг,и считай что оно пришло.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Магистральные шланги кримпером обжаты с помощью специальных стаканов и никакие чудо-хомуты не удержат его.
    В авторефах всё на хомутах,ни одного стакана.По крайней мере у Carrier.

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    В авторефах всё на хомутах,ни одного стакана.По крайней мере у Carrier.
    ТС про тип установки молчит . Но врят ли на Фольсваген он поставил Карриер . Шланги Гудиер имеют капрон внутри и одеваются на горячую , но всё равно кримпером обжимаются.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от signal Посмотреть сообщение
    Спасибо, но как мне быть? Резиновых колечек я не увидел. Когда разрезал шланг на старом соединении, то на "елочке" фитинга, есть какой-то красный, как мне кажется, герметик. Но он не эластичный, жесткий.
    - Это всёж уплотнительные колечки, должны были быть. Или это попытка предшественника загерметизировать соединение.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    но всё равно кримпером обжимаются.
    не всё и не везде. я в своё время на мелкий термокинг заказывал точить "вставыш" подобный родному с резинками. не надо там никакого кримпера.. ты походу путаешь с автокондеями))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2011
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
    - Это всёж уплотнительные колечки, должны были быть. Или это попытка предшественника загерметизировать соединение.
    Точно, колечки стоят! 2 штуки. И все же, что будет, если поставить шланги как на кондиционере? Просто убрать старые магистрали и установить новые из шлангов без капрона. Не пойму сам и ни кто пока не ответил, в чем разница.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2011
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    ТС про тип установки молчит . Но врят ли на Фольсваген он поставил Карриер . Шланги Гудиер имеют капрон внутри и одеваются на горячую , но всё равно кримпером обжимаются.
    Там действительно Карриер, а все шланги обжаты хомутами. Нет ни одного обжатия кримпером.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Разница - в цене. У ТК - цены в разы дороже, да и не продают они даже шланги. Меняй на те, которые идут для автокондиционеров, обжимай кримпером. Это будет наш ответ Чимберлену. Не беспокойся - всё получится, только внимательно подбирай шланги по внутреннему диаметрую.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Какое колечко на йух ?
    http://www.thermoking.com/products/p...uals/51857.pdf внимательно изучать с 20 по 25 стр...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Manual TK 079.jpgManual TK 080.jpgManual TK 081.jpgПрактически тоже самое.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Как говорил Виктор Михайлович Полесов (слесарь-интеллигент из небезызвестного произведения),при наличии отсутствия специнструмента,эти хомуты можно обжимать обычными клещами,надо только приноровиться.Вложение 12302

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2011
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Разница - в цене. У ТК - цены в разы дороже, да и не продают они даже шланги. Меняй на те, которые идут для автокондиционеров, обжимай кримпером. Это будет наш ответ Чимберлену. Не беспокойся - всё получится, только внимательно подбирай шланги по внутреннему диаметрую.
    Уже почти уверен, что буду менять шланги на кондеровские. Мало того что родные шланги дороже, так и фитинги! Кондеровский соединительный с сервисным портом - 80 руб., а такой же рефовский - 450, охренеть!
    Еще вопросик не по теме.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    http://www.thermoking.com/products/p...uals/51857.pdf
    В этой ссылочке написано R134A/R404A. Они что, взаимозаменяемы? Какой лучше хладогент для рефа? Никакой таблички я не нашел. Может плохо искал?

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от signal Посмотреть сообщение
    Какой лучше хладогент для рефа
    тот на который реф рассчитан..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Можно определить по ТРВ.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2011
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Можно определить по ТРВ.
    На нем есть маркировка?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Непонятка с компрессором...
    от stas57rus в разделе Бытовой холод
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 08:43
  2. Чиллер York. Непонятка.
    от Garrik13 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 11:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •