спарка данфосс не предназначена для этого.. а по логике наверное да)) так то это всё словоблудие конечно-но интересно)) может быть кто нибудь предоставит "определение" цхм?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Легко. Первые результаты поиска. ТЕХНИКА ХОЛОДИЛЬНАЯ \ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ\ ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ МОСКВА\ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 24393-80*
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 сентября 1980 г. № 4744 срок введения установлен
с 01.01.81
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области холодильной техники.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1166-78.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
В стандарте имеется справочное приложение, содержащее буквенные обозначения ряда стандартизуемых терминов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.
_________________________________________________
35. Холодильная установка - Комплекс холодильных машин и дополнительного оборудования, применяемый для искусственного охлаждения.
Примечание. Дополнительное оборудование холодильной установки включает оборудование для охлаждения и подачи конденсаторной воды, приготовления и подачи хладоносителя и др. Технологическое оборудование потребителя в состав холодильной установки не входит
36. Централизованная холодильная установка - Холодильная установка с несколькими потребителями холода.
50. Холодильный агрегат - Агрегат, состоящий из конструктивно объединенных основных и вспомогательных элементов холодильной машины.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
Примечание. Примерами холодильного агрегата являются: компрессорный агрегат, компрессорно-конденсаторный агрегат, компрессорно-испарительный агрегат
http://www.docload.ru/Basesdoc/26/26819/index.htm пруф.
__________________________________________________ __
Холодоснабжение, применяемое для хранения свежей сельскохозяйственной продукции, может быть децентрализованным, при котором каждая камера или отсек хранилища имеет свою индивидуальную холодильную установку или агрегат, или централизованным, когда одна холодильная машина обеспечивает холодом все камеры.
Централизованная схема холодоснабжения связана с использованием мощного холодильного оборудования, обычно применяемого в многокамерных хранилищах большой вместимости, где хранится 3-10 тыс. т. плодоовощной продукции. Такая схема в промышленном цветоводстве практически не применяется.
Децентрализованное холодоснабжение целесообразно и экономично для холодильников и холодильных камер вместимостью 5-100 т и менее, его широко используют при хранении цветочной продукции. Это позволяет применять холодильные агрегаты полной заводской готовности без больших затрат на строительство машинных залов и сложной системы питания хладагентом и обслуживания. Такое холодоснабжение может обеспечить холодильное хранение как в специализированных хозяйствах, так и в различных подсобных помещениях.
Пруф. Холодильная техника. http://www.valleyflora.ru/holodilnaya-tehnika-1.html
________________________
Следуя логике, ЦХМ - холодильная(многокомпрессÐ ¾рная?) установка с несколькими потребителями. Спарка - холодильная многокомпрессорная установка с одним потребителем. Ну и простые однокомпрессорные ХУ в самом начале цепочки эволюции.
1980 год... в том понимании что сейчас "централей" не было ещё. кста покажу тож "централь" ибо центральная холодильная машина.. ими снабжали магазины "океан" по союзу. эта убитая донельзя ещё трудицца. 91год установки (правда мы половину отрезали от неё) кондёр секционный-каждая секция свой агрегат. зы: это "линдэ"
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Мои бывшие подопечные. Работают чуть ли не с 80х. Вроде как ЦХУ но из отдельных ХУ связанных между собой только водяным и рассольным контурами. Все работает как часы. Некоторые компрессора с слегка подогнаными кишками от движков волги и зила (поршня, шатуны, кольца, клапана и т.д.)
По слухам эти фху были предназначены для охлаждения ракетных шахт, каким чудом их занесло на пищевку не имею ни малейшего понятия. Ставлю пузырь, они переживут еще битзеры и копланды и все сплиты с кондерами, которые сейчас у нас поустанавливали.