Привет коллеги. За столько лет работы столкнулся с такой проблемой впервые! У заказчика морозилка на 134 фреоне, отработала около 20 лет, за всё время меняли всего лишь крыльчатку вентилятора испарителя! Тут проблема перестала отключаться. При диагностике понял что частично забилась капиллярка. Продавил домкратом, промыл низкий контур через капиллярку, видно белый осадочек, заменил ФО, отвакуумировал, заправил. Поработал пару часов прогрев конденсатора полный, всас не обмерзает, оставил на ночь. Утром заявитель звонит, что температура в морозилке всего лишь -10С Пощупал конденсатор, также полностью тёплый, но уже не такой горячий как намедни, всас слегка прохладный, кипение -20С показывает. слегка стравил фреон, до кипения -22С, всас теплый стал, фильтр стал не такой теплый, через сутки температура в морозилке -12С. При замене фильтра обратил внимание, что очень тонкая капиллярка, игла диаметром 0,63мм, не лезит в отверстие капы, там примерно 0,5 мм +- пару соток!
Думаю, что компрессор своё отжил!? Компрессор установлен ещё итальянец АСС 66.
На данной морозилке идёт ещё медная обратка в термоусадке с капилляркой. И идут трубки перед самим моторчиком вентилятора, не так как сей час под крышкой декоративной с переди.