Тема: XM-4426-009-ND - отработал 9 лет, а сейчас нужна консультация

  1. #61
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Потом модель вентиляторов поменяли, видимо допекло.
    Да, читал в Интернете, только наоборот к Меs никаких претензий не было. Претензии были к другим, что были до Mes. Их и заменили на Mes. А сейчас вот перешли на ДАО в союзном государстве - импортозамещение.

  2. #62
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    похоже, что проблема не решена. Дело было не в вентиляторе: На данный момент вот такая картинка ночью сегодня:
    43 мин - пауза
    - 16 мин работа
    -36 мин пауза
    - 2ч.20 мин - работа
    - 2 минуты пауза
    - 30 мин оттайка
    - 32 мин работа.
    Поставил уже установку 8 гр в ХК. В МК - (-22 гр при установленных -16 ) Понаблюдаю в течение дня цикл компрессора.
    Может после оттайки восстановятся нормальные циклы.

    Как правильно называть для специалистов: ХО (холодильное отделение) или ХК (холодильная камера)?

  3. #63
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    - 36 мин пауза
    - 2ч.20 мин - работа
    Как правильно называть для специалистов: ХО (холодильное отделение) или ХК (холодильная камера)?
    Неверно интерпретируешь - вот как раз перед работой в те самые 2 ч. 20 мин была оттайка во время паузы 36 мин. Даже логически
    теже самые 30-35 минут стоянки просто при остановке по температуре и такая же пауза с подогревом в объеме испарителя - разве нет разницы?
    Тогда пробуй менять ту самую зеленую лягушку - пару я уже дефектных поменял.

    И вообще - ознакомься с ГОСТом по измерению температуры - если мерять правильно, то замер температуры производится в толще продукта с погружением зонда на 5 см. Если мерять по твоему (по воздуху) то нужно 3 дистанционных зонда разместить в геометрических центрах полок, разнесенные по высоте. После замеров вывести среднее арифметическое. Результат удивит, проверь!
    Я измерял всеми этими способами, но опорные значения для меня достаточно одного датчика, размещенного СТРОГО в одном и том же месте геометрического объема камеры. Поясняю - первоначально я ложил (тогда уще стеклянный) термометр в разных частях (например) морозильной камеры. То на полке положу, то внизу у двери, то по углам кидал не придавая значения. И только годы спустя пришел к единому расположению датчика вмизу МК (морозильной камеры) в геометрическом центре.
    Для ХК это низ поверхности испарителя, тоже геометрический центр, т.е. примерно в средней части камеры по вертикали.
    ХО или ХК разницы нет, главное что объем холодильный...
    Ах да, есть еще вариант, вымотавший мне нервы в августе этого года - месяца полтора вот такой же Атлант загадочно себя вел и шалил, поменял все - вентилятор, лягушку, сенсор, возил на диагностику плату - толку ноль. Чисто теоретически предположил, что где-то я в разъемах напутал. Так и есть один датчик я воткнул в ближний к себе разъем с правой стороны, а с той, внутренней стороны обнаружился еще один слот. Вот когда я снимал плату то и один датчик (кажется МК) я впендюрил не в тот разъем. Чисто невнимательность. Лето, блин, веселое было.
    И обрати внимание на заслонку - может быть засада как раз в том, что сначала ХК держит прикрытой и там сильно плывет температура, потом сенсор/плата просыпается, и держит заслонку открытой те самые 2ч. 20 мин., гася избыточную температуру.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 19.01.2025 в 19:27.

  4. #64
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Тогда пробуй менять ту самую зеленую лягушку - пару я уже дефектных поменял.
    Лягушку я проверял прозвонил и проверил по температуре - биметалл срабатывает +8; -10

  5. #65
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    в те самые 2 ч. 20 мин была оттайка
    оттайка это когда тэн работает? тэн работал 30 минут:
    08:37:18 0,97 on оттайка 30 мин - когда ток стал равен 0.97а

    а 2.ч20 минут до этого работал компрессор: с 6.13 до 8.35,

    06:13:20 5,3
    06:14:27 0,69
    08:35:16 0,16 off

    а в 8.37 - запустился тэн оттайки на 30 минут.
    до 09:07:05 0,62 on - когда снова включился компрессор.

  6. #66
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Результат удивит, проверь!
    да, я знаю, у меня градусник стоит в воде, а это я измеряю мгновенные значения температуры в динамике. Меня не температура волнует, а циклы работы компрессора.

  7. #67
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    И обрати внимание на заслонку - может быть засада как раз в том, что сначала ХК держит прикрытой и там сильно плывет температура, потом сенсор/плата просыпается, и держит заслонку открытой те самые 2ч. 20 мин., гася избыточную температуру.
    а разве работа компрессора зависит от температуры в ХК? Я думал, что компрессором управляет только датчик из МК, а датчик ХК управляет только заслонкой получая холод из МК.

  8. #68
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    после оттайки похоже ситуация улучшилась. Сейчас временные интервалы посчитаю, но картинка получше стала:Вложение 68342

  9. #69
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Вот такие результаты при выставленной температуре ХК - 5 гр.
    Пауза - 2ч.10 мин;
    Работа: - 1ч.10 мин;
    Пауза: - 40 мин;
    Работа: 1ч.10 мин;
    Пауза: - 45 мин;
    Работа: - 33 мин;
    Пауза: - 12 мин;
    Работа: - 50 мин.

  10. #70
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    продолжение - новые результаты: Какая-то нестабильность, похоже что где-то что-то отходит...

    Вложение 68343

  11. #71
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Вот такие последние результаты:
    Работа - 21 мин;
    Пауза - 20 мин;
    Работа - 15 мин;
    Пауза - 40 мин;
    Работа - 18 мин;
    Пауза - 27 мин
    Работа 1ч. 27 мин
    Пауза - 19 мин.
    Работа - 1.38

  12. #72
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Не могу отредактировать прошлый пост - там ошибка в последнем предложении:
    Работа - 10 мин, а не 1, 38
    Пауза - 13 мин;
    Работа - 25 мин;

  13. #73
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Вот такая последняя картинка:Вложение 68344

    При этом:
    Работа 25 мин;
    Пауза 43 мин;
    Работа 35 мин.
    Установил температуру ХК в 4 гр, завтра посмотрю результаты.

  14. #74
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    холодильник работает, но чудит. Еще сделаю последний раз измерения и далее сниму блок управления и для начала переткну все разъемы. Как говорят "Электроника - наука о контактах", может за 9 лет, какой-то из контактов в разъемах имеет нестабильный контакт.
    А нет ли в Интернете хотя бы функциональной схемы блока управления - какой разъем за что отвечает? По симптомам похоже на "плавающую неисправность" т.к циклы компрессора то нормальные, то нет. Вот последний замер:
    Пауза - 1ч.10 мин
    работа: 25 минут
    Далее выключение и через 1 минуту включение на 27 минут. ( не тепловое ли реле компрессора выключило его?)
    Пауза - 2ч.15 мин
    Работа - 22 мин
    Пауза - 6 мин;
    Работа - 11 мин;
    Пауза - 16 мин;
    Работа - 15 мин;
    Пауза 14 мин
    Работа 15 мин
    Вот похоже, что все начало работать, но далее опять:
    Пауза 2ч.
    Работа 1ч.
    Пауза - 1 мин (похоже на выключение компрессора тепловым реле)
    Работа 24 мин
    Пауза - 11 мин
    Работа - 23 мин
    Здесь я выключил холодильник и запустил заново.
    Сделаю еще одно измерение циклов, чтобы посмотреть нет ли каких повторов в поведении работы электроники и компрессора.

  15. #75
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    Далее выключение и через 1 минуту включение
    такого раньше я не замечал, если повториться снова, то это уже симптом неисправности.

  16. #76
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    И обрати внимание на заслонку - может быть засада как раз в том, что сначала ХК держит прикрытой и там сильно плывет температура, потом сенсор/плата просыпается, и держит заслонку открытой те самые 2ч. 20 мин., гася избыточную температуру.
    Для проверки убрал верхнюю пенопластовую крышку с заслонки - проверил ее работу, открывается, закрывается - оставил так без пенопластовой крышки на ночь, закрепив заслонку в отверстии. Утром посмотрю результаты работы.

    Заметил алгоритм - 10 минут, не работало ничего - состояние, когда ток потребления равен от 5mA до 20mA. Затем запустился компрессор, ток потребления 520 mA, при этом не вентилятор, не заслонка не работают. Через несколько минут запустился в работу вентилятор - ток потребления стал 570-600 mA и заслонка стала тоже управляться. Поставил температуру в ХК: +6 гр, для начала, чтобы исключить долгое время работы компрессора из-за сложности охлаждения ХК при выставленной слишком низкой температуре.
    Как симптом заметил, раньше температура в ХК, которая отслеживается беспроводным термометром плавала в динамике от +3 до + 10 и обратно. Cейчас такого нет, температура в ХК cтала поддерживаться постоянно в диапазоне +- 1-2 гр

  17. #77
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Продолжаю дальше диагностику. Сейчас прошла оттайка, через пару часов расшифрую периоды работы самописца по току потребления.
    Возникают вопросы. Как часто должна срабатывать оттайка? У меня она срабатывает 1 раз в 2 суток.Прошлая оттайка была 19.01 в 9ч. Получается оттайка 1 раз за 50 - 53 часов приблизительно.
    Вот вопрос здесь на форуме уже возникал раньше по ХМ 4524-000-ND:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=32721&page=2
    : "через каждые 53 часа. Оттайка включается на 25 минут" - у меня получается тоже также. Это нормально?
    Еще в Интернете нашел: "у Атлантов чаще всего повреждаются датчики оттаивания и регуляторы температуры...Датчики 10к при комнатной. Проверяй сопротивление по факту, т.к. глючат они на холодную"
    Не знаю к каким Атлантам это относится, но в моем регулятор температуры это МУ?
    Как ведут себя новые модели МУ и МИ от Topband, может сменить МУ и МИ на новые?
    т.е на комплект: А46E02-M1 и А49E02-M2?

  18. #78
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Цикл 1:1 уже стандартно!
    Достаточно насиловать и прибор и аппарат)))
    надо сопоставить с историей обсуждения здесь. Получается холодильник работал нормально после смазки родного вентилятора, а потом, что-то стало сбоить. Предположили, что это загустела смазка, и решили заменить вентилятор. Вентилятор заменили, но проблема не исчезла. Значит, проблема в другом. Сейчас анализирую результаты измерений дальше. После оттайки, (тэн работает 30 минут) включается компрессор и работает длительно (сколько напишу позже), а затем два цикла нормальной работы с коэф. 0.5, по длительности напишу позже, и после этих циклов динамику измерений проведу позже. Нужно вспомнить, что делали мои "шаловливые ручки". При замене вентилятора отключал разъем дефростера, если предположить, что там сейчас плохой контакт, то это бы влияло только на ТЭН, но он отрабатывает по таймеру оттайки четко через 53 часа свои 30 минут, которые дефростер биметаллическим контактом и регулирует.
    С чего все начиналось? С замены шлейфа двери. При этом я подключал шлейф к МУ - на модуле управления могло что-то отойти от времени. Получается дальше диагностика ведет к МУ, и к проверке датчика испарителя МК и его цепи. В МК я его не трогал. Вытащу МУ и переткну разъемы.
    Какой разъем там от датчика МК?

  19. #79
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Цикл 1:1 уже стандартно!
    Достаточно насиловать и прибор и аппарат)))
    Думаю дальше, по логике: возникла проблема с шлейфом двери - заменил, действительно был обрыв черного провода - запаял старый, положил на хранение как ЗИП на будущее. Затем перестала охлаждаться ХК , разморозили холодильник, прочистил дренаж, был забит. Теперь оттайка работает, ничего не намерзает, вентилятор работает. Потом, была моя ошибка, посчитал что в ХК отрицательная температура, а на самом деле просто воздух от Заслонки дул на мой беспроводный датчик температуры. Но я полез в заслонку. Может где-то произошла разгерметизация входа в ХК. Но я там все обклеил вокруг пенопластовой вставки заслонки алюминиевой лентой, вроде нигде не дует. Заслонку тоже приклеил, чтобы не выпадала, когда верхняя морда снята - открывается и закрывается при работе. Нужно проследить закрывается ли она при низкой температуре в ХК? Когда нет напряжения на вентилятор от МУ, заслонка закрыта нормально, ничего не дует, но вентилятор то не работает. А вот когда вентилятор работает, у меня заслонка всегда открыта, еще не отследил состояние закрытой заслонки при работающем вентиляторе. Или когда вентилятор работает, заслонка всегда открыта?

  20. #80
    Местный
    Регистрация
    23.06.2022
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krserv Посмотреть сообщение
    Или когда вентилятор работает, заслонка всегда открыта?
    поймал момент, когда при работающем вентиляторе заслонка была закрыта. Так должно быть? При снятой морде, заслонка сильно не прижимается к входу, поэтому есть небольшой поток воздуха при закрытой заслонке между корпусом заслонки и нишей из пенопласта для заслонки. Ощущается прикладыванием руки, но я не думаю, что это сильно влияет на режим работы компрессора.