Показано с 1 по 20 из 24

Тема: DEXP AC-CD9INV Ошибка F2

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    1 х Был на гусе
    Регистрация
    30.06.2025
    Сообщений
    1

    По умолчанию DEXP AC-CD9INV Ошибка F2

    Кондиционер DEXP AC-CDW9INV. Ошибка F2. Отключил датчик и замерил что он в обрыве. Как узнать на какой номинал поменять новый датчик?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Паклен Посмотреть сообщение
    Кондиционер DEXP AC-CDW9INV. Ошибка F2. Отключил датчик и замерил что он в обрыве. Как узнать на какой номинал поменять новый датчик?
    Для начала, понять о каком термодатчике речь?

    5, 10, 15, 20 К.
    Переменным резистором подобрать,
    какой ближе.
    Или смотреть на плату и измерять напряжение.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39534

  3. #3

    По умолчанию

    Использовать калибратор для определения и подбора.

    калибратор.jpg

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Использовать калибратор для определения и подбора.

    калибратор.jpg
    Калибратор SG004A - дорого для определения 1 термодатчика.

    Диапазон мал:
    сопротивление (ohm):
    диапазон: 0...390 Ом
    разрешение: 0,1 Ом
    точность: ±(0,2%+1)

    https://compacttool.ru/generator-sig...fnirsi-sg-004a

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Калибратор чего?
    Ты не шаришь в КИПиА по этому задаешь такие вопросы.

    калибратор 2.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Диапазон мал

    Вы просто не умеете этим пользоваться.
    А токовый выход на что? Шаг регулировки силы тока 0.001 мА. Или при напряжении питания резистивного датчика 5В, сопротивление от 250 Ом до 1 МОм.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    дорого для определения 1 термодатчика
    Я уже говорил, чтоб не казалось сильно дорого, надо брать за ремонт от 50% цены ремонтируемого устройства, иначе просто не браться делать. Используемый инструмент должен окупаться за одно применение.

    Калибратор позволяет наиболее быстро ставить правильный диагноз по части аналоговых датчиков и аналоговых измерительных цепей, быстро подбирать замену или эмуляцию, соответственно зарабатывать полагающуюся сумму оплаты за наименьшее время и меньшие трудозатраты.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    Я уже говорил, чтоб не казалось сильно дорого, надо брать за ремонт от 50% цены ремонтируемого устройства, иначе просто не браться делать
    Интересно, сколько у тебя клиентов? Я бы отправил тебя лесом и купил новый девайс.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Интересно, сколько у тебя клиентов? Я бы отправил тебя лесом и купил новый девайс.
    Минимальное число клиентов. Свой труд надо стараться минимизировать, уменьшая число клиентов выставляя заградительную цену труда. В промышленности и прочей коммерции вы не всегда сможете так просто купить новый девайс, так как оборудование может быть подсанкционным, труднодоступным, уже снятым с производства или не существовать на рынке для прямой замены, изготавливаемым только на заказ, поставка оборудования может занимать месяцы, а неделя простоя производства может обходиться предприятию дороже, чем стоимость ремонта, по этому предпочитают ремонтировать.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Паклен Посмотреть сообщение
    Кондиционер DEXP AC-CDW9INV. Ошибка F2. Отключил датчик и замерил что он в обрыве. Как узнать на какой номинал поменять новый датчик?
    Если производитель не заморочился, и не поставил разные номиналы датчиков, то на испарителе и воздушный датчик одинаковые сопротивления.

    П. С. Поставь номинал 10 кОм. Замер температуры входящего воздуха в кондиционере и на пульте при отключении компрессора должны соответствовать. Нет датчик с другим сопротивлением пробуй.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Последний пост самый правильный.
    Предыдущие - членометрия.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Последний пост самый правильный.
    Предыдущие - членометрия.
    Код:
    Калибратор (бывают очень разные) эмулирует подключение периферии при настройке и создании электронных устройств. Не исключено, что остальное может быть всё , что угодно.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    В СССР таких, как Слесарь, называли простым и ёмким словом - рвач.
    Урвать как можно больше.
    Какой комплект документации ты, Слесарь, представляешь заказчику?
    Проектную документацию, схемы оборудования, инструкцию по монтажу, инструкцию по эксплуатации, сервисную инструкцию, заполненный лист ПНР?
    Не могли бы перечислить?
    Все это - минимальный ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ перечень.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    В СССР таких, как Слесарь, называли простым и ёмким словом - рвач.
    ...
    Как связан "рвач" и F2 -?

    Есть же курилка.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=40107