Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 51

Тема: Два режима на одном агрегате

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2012
    Сообщений
    76

    По умолчанию Два режима на одном агрегате

    Здравствуйте повелители холода!!!!
    Можете подсказать, есть ли удачные решения данного вопроса:
    Камера- пятистенок. Один отсек...-18°C, второй...-4°С
    Ставлю один агрегат низкотемпературный, а в перегородке делаю дырку) с вентилятором, ставлю на его включение какой-нибудь эливэлл, еще вентилятор внутри среднетемпературной камеры, чтобы ровнял температуру и по достижении -4, отключал вентилятор приточный. Камеры будут в помещении с температурой +-20°С.

    Раскритикуйте...))))))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petroff Посмотреть сообщение
    есть ли удачные решения данного вопроса:
    Удачное решение-это два воздухоохладителя. Но и такой вариант проходит, только приточка и вытяжка должна быть.
    А почему в разделе автохолод?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2012
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Удачное решение-это два воздухоохладителя. Но и такой вариант проходит, только приточка и вытяжка должна быть.
    А почему в разделе автохолод?
    Раздел: вопросы новичков)))

    О, да, заметил. Спасибо. Просьба к модераторам перетащить, если чё не так...

  4. #4

    По умолчанию

    Марихолодмаш аналогично делает комбинированные шкафы, только никакой автоматики. Просто в верху и внизу щели, регулировка в ручную-размер щели.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2012
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Так чего, не заморачиваться? Идея предполагала экономию электричества, уменьшение занимаемой площади агрегатами, ну и чем меньше агрегатов, тем меньше за ними бегать в плане обслуги. Посмотрел цены, да, экономия если и получается, то небольшая. Но как минимум, одной оттайкой меньше, и вторая камера практически пассивная, т.е. не требует особого внимания. А грамотное устройство щелей я еще не придумал. Мыслей несколько кружится в голове....

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petroff Посмотреть сообщение
    А грамотное устройство щелей я еще не придумал. Мыслей несколько кружится в голове....
    Применял типа такого как по ссылке. Первоначально заказчик скептически отнёсся, да и цена вентилятора ему показалась завышена. После месяца эксплуатации, запросил ещё поставить аналогичный.
    http://klimat-good.ru/product/okonny...itro-12300-ar/

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Применял типа такого как по ссылке.
    Александр, а не примерзают эти шторки?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Александр, а не примерзают эти шторки?
    Нет, не примерзали. Он (вентилятор) рассчитан для таких условий работы: допустим - на улице достаточный "минус" а в помещении - "плюс", т.е. вероятность конденсата. К тому же сейчас достаточно всяких силиконовых смазок...

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Удачное решение-это два воздухоохладителя
    Цитата Сообщение от Petroff Посмотреть сообщение
    Два режима на одном агрегате
    На втором ВО (для камеры -4С) нужно установить KVP. Контроллер на два ВО, например Eliwell EWDR984.

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Два испарителя последовательно и буде холодильник внушительных размеров
    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Контроллер на два ВО, например Eliwell EWDR984.

  11. #11

    По умолчанию

    Делали так не раз для экономных барыг - камеру делили перегородкой, в одной НТ агрегат/моноблок, в перегородку вверху вентилятор через термостат, внизу вент.отверстие для возврата нагнетаемого воздуха, внутри вентилятор не нужен, и так нормально. Бывало в СТ отсеке на полу продукты подмерзали

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Делали так не раз для экономных барыг - камеру делили перегородкой, в одной НТ агрегат/моноблок, в перегородку вверху вентилятор через термостат, внизу вент.отверстие для возврата нагнетаемого воздуха, внутри вентилятор не нужен, и так нормально. Бывало в СТ отсеке на полу продукты подмерзали
    То-то и оно. Но если не критично, то это самый дешёвый вариант.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2012
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Т.е. в принципе тема рабочая?
    Второй рециркуляционный вентилятор поставлю, для того, чтобы контроллер более точно отрабатывал отключение вентилятора приточки морозного воздуха.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    шх1.12 комбинированные хз скока лет так делали назад))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2012
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Отлично! А мощность моноблока берем по объему морозилки или нужно процентов 50 добавить?
    Камеры не большие. Морозилка 19 кбм, холодилка 15 кбм.

  16. #16

    По умолчанию

    А ещё (жмотам) можно подсказать что зимой можно холод на халяву с улицы брать

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2012
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeih Посмотреть сообщение
    А ещё (жмотам) можно подсказать что зимой можно холод на халяву с улицы брать
    Вы очень умны!!! До этого еще никто не догадался. Теперь можете гордиться собой не только перед зеркалом, но и прилюдно.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petroff Посмотреть сообщение
    Отлично! А мощность моноблока берем по объему морозилки или нужно процентов 50 добавить?
    Камеры не большие. Морозилка 19 кбм, холодилка 15 кбм.
    Н.т. моноблок на 3800 вт, изоляция ППУ 80мм, режим хранение.

    Цитата Сообщение от sergeih Посмотреть сообщение
    А ещё (жмотам) можно подсказать что зимой можно холод на халяву с улицы брать
    Цитата Сообщение от Petroff Посмотреть сообщение
    Вы очень умны!!! До этого еще никто не догадался. Теперь можете гордиться собой не только перед зеркалом, но и прилюдно.
    Ещё в советское время были такие камеры.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2012
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ещё в советское время были такие камеры.
    Они в Якутии до сих пор используются.

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2012
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Н.т. моноблок на 3800 вт, изоляция ППУ 80мм, режим хранение.
    Спасибо!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 17:07
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 08:03
  3. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  4. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 00:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •