Шкаф двустворчатый купе R-134a, компрессор LG LX110LAJM конденсатор 5мФ. Работает до поры до времени, затем происходит какой-то сбой, запуститься сам не может, срабатывает теплуха и так он может дергаться целый день. После отключения питания на 3-5 минут запускается и работает как надо неделю, месяц затем опять. Уставка между отключением и включением 5 минут. Вопрос - какой там родной кондер (до меня уже был меняный)? Подцепил станцию, на всасе 0,3-0,4 бар (?), правда компрессор тоже низкотемпературный, температуру набирает нормально.


Ответить с цитированием

На НТ шкафах давление после замены капилляра ставлю на 1.4(-25). Капилярка частенько забивается. На НТ шкафах стоят CS12CL, работают на -18*С. Кондер пусковой на 80uF.
и все фильтра впаяны капой вверх, с завода... почему не пойму.