Тема: Audi A6, 2004, 3.0 - компрессор качает только на холостых

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Audi A6, 2004, 3.0 - компрессор качает только на холостых

    Коллеги, подскажите, что может быть? Система отваккуумирована и заправлена по весам. Датчик давления новый. Компрессор качает только на холостых, и причем если несколько раз легко "газануть". что-то в нем как будто срабатывает, начинает качать, все параметры в норме. только стоит повысить обороты движка, всё - давление выравнивается. Потом опять надо его "раскачать".
    Что может быть? Грязь в системе? Клапана на компрессоре не сраьбатывают? Масло добавлял... стало чуть лучше... но много лить боюсь.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цифры расскажи,высокое-низкое.

  3. #3

    По умолчанию

    На холостых н.д. - 1.7...2 бар, в.д. 10-12 бар

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от macloud Посмотреть сообщение
    На холостых н.д. - 1.7...2 бар, в.д. 10-12 бар
    Когда газуешь,как давления меняются?Температура за бортом?

  5. #5

    По умолчанию

    Стоит поднять обороты движка до 1200-1500, стремительно всас и нагнетание стремятся к 5-5,5 барам., но поначалу в.д. доходит до 14-15 (2-3 сек.) Температура на улице +23...+25

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от macloud Посмотреть сообщение
    Стоит поднять обороты движка до 1200-1500, стремительно всас и нагнетание стремятся к 5-5,5 барам.,...
    - А продолжает ли подаваться ШИМ на клапан производительности, в эти моменты? Проверяли?

  7. #7

    По умолчанию

    Нет, не проверяли... как лучше проверить?

  8. #8

    По умолчанию

    Пусть будет контрольным клапаном, а по моему рассказу сказать что нибудь можешь?Марку компрессора я где то записывал, да и ещё, по этим компрессорам тема была. Вернее не конкретно по ним , а с проблемами, которые приводят к обрыванию спиц (предохранители от заклинивания или перегрузки).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от macloud Посмотреть сообщение
    но поначалу в.д. доходит до 14-15 (2-3 сек.) Температура на улице +23...+25
    У меня подобная ситуация в соседней теме, только давление нд ещё падает за 2-3 секунды. Тоже не знаю что делать с этим.

  10. #10

    По умолчанию

    Поясняю, в таком кондее дросселирующим устройством может быть простой капиляр. Был бы ТРВ, он бы ограничил подачу хладона, когда тот проскачил бы через испаритель. А в моём случае никакой подобной реакции от автоматики небыло.

  11. #11

    По умолчанию

    критика принята, теперь мой рассказ. две недели назад приехал клиент с проблемой, на повышеных оборотах пищит ремень . осматриваю, компрессор золотниковый, ремень достойно натянут. запуск,включение ас и минуты не прошло на малом газу хладон жидкарём пошол в компрессор.на всасе 4,5 на нагнетании13 бар. первая мысль, перезаправлен, попросил увеличить обороты, на нагнетании 15 , всас 3,5 бар, ремень запищал. мысль вторая, компрессор стоит на максимальной производительности,заклинÐ µло золотник. попросил выключить ац,золотник сработал, нагрузка с ремня исчезла, холод из дифузоров в кабине прекратился.очередная мысль, был бы трв,хладон жидким до компрессора не дошол бы. что на это скажете, господа.
    Ps/через 15 минут клиент от меня уехал с исправным ас, хладон не скачивал.

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    очередная мысль, был бы трв,хладон жидким до компрессора не дошол бы. что на это скажете, господа.
    Мысль свою поясни..А то получается у тя автокондер без дросселирующего устройства работает. Так не бывает.
    PS И всё-таки, марка машины..?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Компрессор всё,скорей всего.Хотя, клапан регулирующий проверь.

  14. #14

    По умолчанию

    Я так понимаю производительность компрессора регулируется датчиками из салона. Даёшь обороты , а в салоне уже холодно, вот он и уменьшает производительность. За температурой в салоне кто нибудь следил? С такими компрессорами работать и тестировать надо в жаркие дни, тогда у него производительность будет постоянной, не зависимо от оборотов двигателя.

  15. #15

    По умолчанию

    Только отпустил такую ауди.
    Вообще полная муть.
    После ДТП,оборван провод на клапан (ошибка).
    Спаял,собрал,заправил,сброÑ �ил ошибки.
    Давление на всасывание 4,5,нагнетания 12,за бортом 32.
    Обе трубки теплые,но у салоне из диффузоров +8.
    Не понятно,сказал заехать через неделю.

  16. #16

    По умолчанию

    В кондицианерах, где применяются компрессора с переменной производительностью ТРВ не нужен. Если требуется охлаждение,то компрессор подаёт требуемое количество жидкого хладона к расширительному клапану, соответственно в испаритель. Температура кипения так же меняется (меняется давление на всасе) в зависимости от потребности охлаждения.Всем этим руководит электронные датчики, процессор и водитель, задавая требуемую температуру в салоне. Я проверяю работоспособность системы наличием холода из дифузоров в салоне и постоянством давления нагнетания, не зависящим от оборотов двигателя.При нормально заправленой системе всас из салона имеет температуру 15 - 20 градусов.

  17. #17
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    В кондицианерах, где применяются компрессора с переменной производительностью ТРВ не нужен.
    Сильный ход, чё.. Производителям напиши, что есть возможность экономии при сборке машин..

  18. #18

    По умолчанию

    Профессионализм по моему, это разъяснять проблему доступным для клиента языком. У меня есть коллеги, которые пустяки начинают разъяснять заумными фразами, некому непонятными терминами, после них клиенты приезжают ко мне и мы вместе удивляемся тому, зачем это профессионалам надо. Кстати, я губы не собираюсь дуть, если замечание по существу, я его принимаю, если нечаянно кого обижаю, не стыжусь попросить извинение. Так что вперёд решать сложности и без обид!

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Так что вперёд решать сложности и без обид!
    Да ну какие обиды...21495_1302279513_1022.jpgПросто непривычно,золотники какие то,дросселяции без дросселя.
    Кстати,уверен что именно у этого типа ТРВ присутствует сильфон с баллоном?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Да ну какие обиды...21495_1302279513_1022.jpgПросто непривычно,золотники какие то,дросселяции без дросселя.
    Кстати,уверен что именно у этого типа ТРВ присутствует сильфон с баллоном?
    Ценю достойный юмор! У меня лежат два испарителя с фургончиков, на них действительно ТРВ с сильфоном ,соединёнными капиляром с балоном,который в свою очередь приклеен сырой резиной к выходящему на всас толстому патрубку. А недавно решал проблему с ТРВ, корпус которого являлся входом обоих магистралей, нагнетания и всаса. Сильфон там есть, от капиляра торчал маленький запаяный хвостик. Роль балона выполнял корпус,через который непосредственно проходила обратка на всас.(толстый патрубок). Регулировка ТРВ тоже есть, была заклеена с завода паралоном. У клиента этот ТРВ просто закрылся. (вероятно выпустил газ из сильфона) Устройство там такое, что ТРВ можно приоткрыть без газа в сильфоне, правда он потом свои обязанности выполнять не будет(становится расширительной трубкой).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Audi A4 2001года. Кондей работает несколько секунд и только на холодную
    от Ивансон в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:21
  2. Audi A6, кондиционер включается только на оборотах
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 14:31
  3. новый компрессор не качает
    от Санька в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 18:22
  4. компрессор не качает
    от kop в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 20:53
  5. Компрессор на Гри 9 работает, но не качает