проблема такая: на индикаторе 961 контроллера, горит светодиод внизу слева. убрать ошибку не удаётся. прилавок,где стоит контроллер вроде работает корректно. мож кто знает, что сиё означает? спасибо заранее.
проблема такая: на индикаторе 961 контроллера, горит светодиод внизу слева. убрать ошибку не удаётся. прилавок,где стоит контроллер вроде работает корректно. мож кто знает, что сиё означает? спасибо заранее.
fylhtq, Это означает-либо не корректная оттайка, либо не исправный датчик испарителя. Короче-этот светодиод сигналит о какой-то ошибке!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
датчик там один eliwell 961. а как убрать?
горит не аварийная, точно.аварийная индикация вверху слева
Это проблема дисплея ,пусть работает.
прибор можно збросить на заводские установки, потом настроить температурный режим заново, возможно индикация гореть перестанет.
нажимаеш "сет" держиш 5 сек. ( отключаеш питание), не отпуская включаеш держиш 5 сек, отпускаеш. возвращается к заводским со сбросом пароля.
вами этот сброс уже описывался, но там было 10сек.
буду считать ,что хватит и пяти.
обязательно попробую как там буду.
fylhtq я смотрю ты меня знаеш лучше чем я сам.
мож кто влез в настройки и перекинул NTC - PTC ?
Делал сброс методом ded t- не прошло.горит светодиод внизу слева
Дисплей при включении тест проходит нормально (все сегменты мигают).Это проблема дисплея ,пусть работает.
Но вот что заметил: пропала папка с меткой CP(регулятор компрессора), и эта светящаяся точка наверняка с этим связана. Думается где-то есть подробные коды ошибок на контроллеры ELIWELL.
афигеть... надо наверное его молотком и в помойку... кстати глянь а по дифференциалу то он работает или реле компрессора вообще с исчезновением папки не работает??
в папку компрессора залезть не возможноприлавок,где стоит контроллер вроде работает корректно
да нет, при удержании set вместо CP, как на исправных, входит сразу в оттайку dEF. Выключал из розетки к стати в этой папке, хотя пробовал и не дожидаясь вхождения в оттайку выключать- всё одно.это после моего совета так получилось ?
енто как???:confused:а на второй подуровень она не ушла
железно-черные попадались РТС 1ком. Железно-серые(синие и белые) NTC 2.7ком (не помню кто-то подарил.не знаю куда применить)
То есть контроллер "сдох" у тебя на глазах? Приехал он работал, обесточил,заменил позистор,включил - а он Е1? Может зацепил провод датчика,абырвалг какой-нить? Датчик железный цилиндр и черный провод?
Социальные закладки