Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Срочно!!! нужен совет по монтажу кондиционера!

  1. #1

    По умолчанию Срочно!!! нужен совет по монтажу кондиционера!

    на корпусе кондиционера щуп определяет напряжение!! Что с этим делать? помогите кто знает

  2. #2
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    заземлить

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Надо тестером смотреть а не щупом.Вилку в розетке разверни,провода проверь,может где коротит,заземли.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
    на корпусе кондиционера щуп определяет напряжение!! Что с этим делать? помогите кто знает
    Какое напряжение?
    Если мелочь какая, проверятся просто берешься рукой за заземление, а другой за корпус кондиционера и если тебя не убило, то не парься они все так кусаются даже с заземлением. За всю весну заземление ни разу не попалось, один раз только зануление.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    заземлить
    +100.

  6. #6

    По умолчанию

    Немного расширю инфу. Неоновым индикатором можно пользовать только имеющим два конца - один на "землю" или "корпус" - другой на провод. Простым-"отверткой" можно оценить только вероятную степень опасности при прикосновению к корпусу прибора. Правильное измерение только вольтметром. По заземлению. В современных проводках разрешается применять 3-х или 5-и жильный провод с сечением не менее 1,5 мм квадратных. Один провод - заземляющий. Второй - нейтраль. Третий - линия или по другому фаза. Нейтраль может соединятся с заземлением, а может и нет. В первом случае это глухозаземленная нейтраль, во втором - изолированная. В наших сетях применяется глухозаземленная нейтраль. Эксплуатация кондиционера без заземления чревата поражением эл. током человека обслуживающего...

  7. #7
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    В первом случае это глухозаземленная нейтраль, во втором - изолированная.
    В первом случае всегда откручиваю землю от питания ибо зло, особенно если узо не спит....

  8. #8
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    Регистрация
    09.05.2011
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Проверить нужно вольтметром. Вполне возможно что и какой нибудь агрегат пробивает на корпус. M/F или M/C Бывает так что от перегрева обмотка пробивает на корпус. А может и заводской брак... (хотя каждый кондюк проходит проверку при максимальном режиме работы если конечно же это нормальная марка) Проверь тестером на сопративление все нависное оборудование. Компрессор и мотор вентилятор.

  9. #9

    По умолчанию Подскажите мигает def fan .Отсутстует датчик .

    Подскажите кондей дженерал климат напольно-потолочный. Был произведен перемонтаж кондиционера на другое место (кондей работал но был на скрутках проводов, какие к сожалению не знаю) При размыкании проводов датчика запускается на 2 секунды после вырубается и мигает лампочка def fan.
    Что делать? Покупать датчик? (то где). Или можно что придумать?

  10. #10

    По умолчанию

    Можно. Толкового спеца пригласить. Пока не накрутил там еще че нить. Или ловить того кто делал перемонтаж.

Похожие темы

  1. Нужен совет по выбору кондиционера
    от darya.av в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 21:56
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 22:09
  3. Продам б\у наружный блок кондиционера LG-18 и EVS-18 готовы к монтажу
    от Василь Васильич в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 22:09
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 18:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •