Гляньте диапазон работы при температуре окружающей среды. Если сплит предназначен работы до +43 ОС, то холод меньше нормы - должно быть хотя бы от 10 до 14 град ниже температуры окружающей среды. Т.е. при +40 в комнате должно быть от +26 до +30 град.
Я ничего не продувал. Трассу я вакуумировал. Фреон не спустил вообще ни грамму. Смысл темы в том что мне многие говорят что при такой температуре он должен обмерзать. Но он не обмерзает,а выделяет огромное количество конденсата. Сколько бы я не устанавливал сплитов, они все показывают одинакувую температуру. Летом в жару 50-60* 0+5 а зимой при-10 на выходе из внутреннего блока+57 Влияет ли на это влажность воздуха или что?
Замерьте температуру над внутренним блоком и непосредственно в жалюзи на выходе из него. Должна быть разница , минимум , в 10 градусов. Чем больше влажность , тем больше эта разница.
незатруднит сделайте фотографии данных подключенного манометрического коллектора во время работы кондиционера, отображения показаний температуры воздуха на улице, внутри помещения над блоком и ещё раз на выходе из него. просто очень интересно получается, полная картина несовсем понятна.
сплит Quattraclima QV-F12WA/QN-F12WA, поставил 2 шт, выставляю темп 16гр, ставлю термометр на воздухозабор, до 20гр охлаждается и компрес выключается, оба так работают, в помещении 24, улица 23, давление 7 (410) давление маловато? должно быть около 8,5..... может изза этого выключаться и не доводит до 16?