Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Срочно нужна помощь !!! Диплом - строительво холодильного склада

  1. #1

    По умолчанию Срочно нужна помощь !!! Диплом - строительво холодильного склада

    для дипломного проекта нужно построить холодильный склад в порту на месте старого.
    площадь - 9000 м2, будет разделен на три секции по 3000 м2, высота - 9-10 м, температура внутри -20, снаружи +30

    как подобрать оборудование холодильное для такого помещения ?? я имею ввиду секцию в 3000м2
    сразу оговорюсь - суть диплома не в этом, поэтому, в принципе, мне нужна сумма в которую обойдется данное оборудование, чтоб посчитать затраты на строительство этого реф. склада.

    хотя желательно и конкретное название оборудования необходимого.

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    экономист?

  3. #3

    По умолчанию

    нет
    специальность - организация перевозок на водном транспорте.

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    недостаточно данных для полного расчета. необходимо знать, какую продукцию хранить или замораживать будут, какие теплопритоки будут. а так все весьма туманно получится..

  5. #5

    По умолчанию

    вся суть в этом - точно и не нужно.
    мне нужны приблизительные затраты.
    я даже никаких расчетов по холодопроизводительности приводить в самом дипломе не буду, ограничусь стоимостью оборудования и может наименованием его.

    хотя бы примерно что можно использовать для такого большого помещения.

  6. #6

    По умолчанию

    груз - мороженая рыба и мясо

  7. #7
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    12 млн. российских рублей -минимум.

  8. #8

    По умолчанию

    12 млн. это для одной секции 3000 м2 как я понял, да ?

    а что за оборудование может туда входить ? 8 моноблоков IDK3000 ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gufon Посмотреть сообщение
    8 моноблоков IDK3000
    Очень приблизительно туда надо 250-280 кВт (данных маловато). Можно обойтись 2-3 винтовыми BITZERами.

  10. #10

    По умолчанию

    я в вчера в програмке Tbal (посоветовали мне ее тоже вчера, до этого не знал о таких) посчитал, получил 313 кВт
    там учитывались и теплопритоки и даже материал и толщина стен.

    может есть литература по этому вопросу ? чтоб я не мучал всех тут своим незнанием.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Очень приблизительно туда надо 250-280 кВт (данных маловато)
    Ну вот хоть у нас люди адекватные. На одном форуме посоветовали 32 кВт на каждую камеру.

  12. #12
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gufon Посмотреть сообщение
    12 млн. это для одной секции 3000 м2 как я понял, да ?

    а что за оборудование может туда входить ? 8 моноблоков IDK3000 ?
    Нет за ВСЕ!!!

  13. #13

    По умолчанию

    Ага, за все значит.

    кстати на др. форуме сказали, что моноблоки не используют для таких больших помещений и что нужна двухступенчатая холодильная машина.
    есть в эти словах смысл ?

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2010
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Если холодилник портовый распределительный, то должны быть камеры с низкой температурой, средней, высокой и универсальные, если специализированный, температуры камер по специфике и уже известным оборотам грузов. Если каждая секция работает на свою температуру, то на каждую можно ставить свою машину, но даже в этом случае лучше установить их в одном помещении (для удобства обслуживания). Учитывая объемы лучше использовать промышленное оборудование в централизованной установке - это дороже по кап. затратам, но дешевле в эксплуатации. Количество ступеней будет зависеть от применяемого оборудования - если винты, то одна ступень (возможно с дозарядкой), если поршня - лучше две ступени. В общем базар ни о чем, дай больше информации: что хранить в тоннах, при каких температурах, для чего разбивка на три секции и как они будут расположены, какая требуется обработка грузов, этажность и т.д. Короче напиши тех задание.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    На одном форуме посоветовали 32 кВт на каждую камеру
    Наверно они квадратные метры
    Цитата Сообщение от gufon Посмотреть сообщение
    три секции по 3000 м2
    с кубическими попутали :D

  16. #16
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    аммиаком попахивает это дело....

  17. #17
    механик ХМ Аватар для Monitoring
    Регистрация
    25.02.2011
    Сообщений
    190

    По умолчанию

    В камере -20 нужно держать, значит кипение -27 -30 надо поддерживать. Тут пахнет двухступенчатой, не обязательно аммиачку. Для одноступенчатой машины тяжело будет держать этот режим в жаркое время. Вот если бы в камере -15 -18 требовалось.

  18. #18

    По умолчанию

    Greg, в дипломе будет портовый холодильник для крупных однородных партий мороженой рыбы и мяса с морских судов.
    температура для них нужна порядка -20 С
    склад размером 9000м2 будет разбит на три помещения одинаковых по площади
    для каждого помещения требуемая холопроизводительность порядка 300 кВт
    вместимость всего склада ~9000т груза

Похожие темы

  1. срочно нужна помощь
    от Серёга35ру в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 15:43
  2. Срочно нужна помощь!!!
    от Славка в разделе Капитальный ремонт