В общем есть заказ сагрегатировать камеру (16-18 кубов). Денег не дюже у заказчика, хочет в камере повесить старые статические испарители.. Как посчитать сколько их штук надо, какая мощность таких испарителей?
В общем есть заказ сагрегатировать камеру (16-18 кубов). Денег не дюже у заказчика, хочет в камере повесить старые статические испарители.. Как посчитать сколько их штук надо, какая мощность таких испарителей?
какая температура ожидается? а оттайка как будет?
скажу по секрету: по@бень получится. уж если бюджет совсем маленький, то проще взять одну батарею от ифа( с мелким шагом), распилить пополам, приложить одну к другой, спаять их , чтоб батарея в два раза короче и в два раза толще вышла, потом из оцинковки склепать каркас воздухоохладителя, впендюрить вентилятор и сделать оттайку газом. из личного опыта.
почему именно статические испарители?
оттайку лучше сделать горячим газом, (дорого немного за счет дополнительной арматуры холодильной, трубы, соленоидный вентиля и KVL но оправдывает себя! за счет экономии электроэнергии.)
Не, резать испаритель и мастырить корпус я не хочу.. Тем более у моего друга есть на продажу неплохой б/у-шное оборудование подходящей мощности, почти новое.. Заказчику нужно чтоб товар в камере не обветривался. Спасибо за советы, попробую его отговорить от батарей..
к стати пассивный холод используется для хранение мяса. Не теряет вес и не чернеет, конечно если долго лежит то все что хочешь испортится)))
Тем более батареи не пойдут. Температура хранения в среднем от 0-10С, влажность 40-65%. В среднем 1 раз в 2 месяца выставляется температура -5С; -10С для того ,чтобы погибли всякие паразиты(моль, кожеед и т.д.).Влажность, как утверждают производители, поддерживается естественным путем за счет понижения температуры в камере.
Обслуживал камеру с активным воздухоохладителем от -3 до -4С, оттайки там не было только подогрев слива с поддона, влага осевшая на ребрах стекала в поддон, попробовал сделать темп. пониже - тут же воздухоохладитель оброс снегом. Видел камеру с пассивными воздухоохладителями подключенными в две линии, сначала работает одна - как полностью зашубилась ее отключали и подключали вторую, когда и она забилась открывали двери и оттаивали естественным путем, хотя оттайка гор. газом была предусмотрена, жаль не помню период этих оттаек кажется 2 месяца, расстояние между ребер было большим около 9мм. Чего только народ не придумает
Собрали для мехов камеру повесили воздухоохладитель фреон 404 ,температура в камере -5-10 гр., ШУБЫ довольны...
помоему шубы не настолько дешовый и легковыбрасываемый товар чтобы так экономить. масло, мясо подпорченое на вторпереработку барыги пускают. а если с шубой что-то "нетак" будет?
подскажите чем отличается агрегат и соответственно ипаритель для камеры хранения шуб от обычного агрегата для хранения продуктов???
в нете искал- там все поверхностно написано , в основном все о темп. режиме да о влажности
Социальные закладки